AB controllogix5555处理器故障处理 点击:1463 | 回复:2



3c titan

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年6月03日
发表于:2005-11-10 15:15:00
楼主
设备采用AB controllogix5555处理器作为控制核心,当设备出现故障的时候,里面的程序丢失,状态灯一直红色,PC上线其他的设备如I/O模块等都可以看到,只是处理器看不到,可能原因是什么?



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-10 16:04:00
1楼
您说的“PC上线其他的设备如I/O模块等都可以看到”是否是通过cpu串口监视的?还是通过其他通讯模块呢?
首先建议您检查一下硬件方面,比如重新把io卡安装一下,防止接触有问题。

3c titan

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年6月03日
发表于:2005-11-14 17:00:00
2楼
谢谢你的回复,我是用以太网卡通讯模块上线,现在已经不能用了,换了1.4的版本,进行硬件升级才可以,呵呵,长联系