18kw的电加热管380v 用大的交流接触器? 点击:24603 | 回复:70



119zc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年6月25日
发表于:2005-11-14 14:54:00
楼主
18kw的电加热管380v 用大的交流接触器?       负载是纯电阻  不是感性负载

怎么计算的?

我计算是 18000/380=47 A    

我朋友说是  18000/380*1.732=36 A

望高手指导! 谢谢



wjml

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2007-03-22 22:41:00
41楼
是27.35A,错不了了!

项羽

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:70帖 | 220回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1057
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2007-03-23 22:05:00
42楼
我认为楼主的问题不明确.如果是一根电热管,额定电压是380v.那么应该是i=p/u. 线电流等于相电流是47A.注意!这里是二相有电流一相没电流.如果是三根电热管,就等于三相平衡负载,p=1.732ui.那么线电流是36A.我还碰到过接二根电热管的.那么有二相是36A.一相是47A.

怡弘科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-03-28 19:01:00
43楼
   用电磁加热的方式加热能够解决很多用电热管加热无法解决的问题.
   长沙怡弘科技有限公司是一家高科技民营股份制企业,致力于节能产品设计、开发、生产和销售。公司成立于2005年,地处美丽的星城-长沙。作为国内工业用电磁加热节能技术应用方案解决商和提供商,国家倡导节能工程重点示范单位,公司自成立之日起,就立足于电磁加热节能产品(电磁加热圈、电磁加热控制器)的研发、生产、销售和技术应用方案的提供。在管道电磁加热节能领域,处于全球领先地位。公司的配套生产厂家已通过了ISO9001:2000质量体系认证,拥有先进的生产设备和检测设备,确保为客户提供高质量的产品。目前公司的主打产品已申请了国家专利,作为传统电热产品的替代品,广泛应用于塑料橡胶制品、化工、医药、食品、能源、印刷、建筑型材等行业的加热节电,如:塑料拉丝、吹膜、造粒、注塑等加热;电缆生产挤出机、挤塑机、热塑性塑胶管材、型材生产等加热;管道伴热、恒温控制加热等。
     随着世界经济的快速增长,能源及原料的供应出现短缺现象。我国是塑料大国,能源消耗速度十分惊人,近年来,随着制造业成本的增加,使得中国塑料制造业竞争日益激烈,节能已作为企业增效,降低经营成本,提高竞争力的重要手段,已经具有特别的意义,并逐步的被人们所认识和接受。
    怡弘科技本着响应国家提出的节能降耗宗旨,力争开发更多、更好的节能产品。我们一直认为:质量是企业的生命,品牌是企业的形象,我们将以严谨高效的管理、尽善尽美的服务,与客户共创美好的明天!
应用领域如下:
1、塑料橡胶行业,如:塑料用吹膜机、拉丝机、注塑机、造粒机,橡胶用挤出机、硫化机、电缆生产挤出机的等等。
2、医药化工行业,如医药专用输液袋、塑料器材生产线,化工行业液体加热输送管道等等
3、能源、食品行业,如原油输送管道的加热,食品机械如超货机等需要电加热的设备
4、建材行业,如燃气管生产线、塑料管材生产线、PE塑料硬质平网、土工网机组、自动中空成型机、PE蜂窝板生产线、单双壁波纹管挤出生产线、复合气垫膜机组、PVC硬管、芯层发泡管生产线、PP挤出透明片材生产线、挤出聚苯乙烯发泡管材、PE缠绕膜机组
5、印刷设备里的干燥加热
6、其它类似行业加热
本公司开发的电磁加热节能设备,除了管道加热外,还可以用于其它异形物体的加热,本公司同时承接非标电磁加热设备的制造。
详情见:http://www.eh2005.cn
长沙怡弘科技有限公司
地址:长沙市高桥大市场家电百货城18栋507室     邮编:410014   
电话:0731-5326790  5711790   传真:0731-5326790
24小时热线:  13307339563  13507310262                             
业务咨询: 2393963    1810135 
电子邮件:csehkj@163.com

zaxife

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2005年5月25日
发表于:2007-09-18 09:08:00
44楼
星接时,相电流=电加热总功率*1.5
三角接时,相电流=电加热总功率/380/3

以上是现场经验值,仅供参考。

18Kw380V的电加热管应该接成三角接法,那样电流就是15.8A左右,接触器可以选18、22的都可以。

epdcwqgtg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2007-09-18 11:50:00
45楼
你们都在说些什么呢?18000/380=47.368这是理论电流,47.368*0.8=37.894这是实际应用电流。37.894*1.5=56.84这是启动电流。最好选用50A的接触器

江云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2007年4月24日
发表于:2007-09-18 12:12:00
46楼
(我计算是 18000/380=47 A    

我朋友说是  18000/380*1.732=36 A

)我读书的时侯没有好好听老师讲课,这两道数学题望各位知道的解释解释

计划

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月03日
发表于:2007-11-03 13:54:00
47楼
三角接法怎么接啊?
星接时怎么接啊?
Y形接法怎么接啊?
  各位老大怎么接,能不能告诉???

计划

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月03日
发表于:2007-11-03 13:57:00
48楼
三角接法怎么接啊?
星接时怎么接啊?
Y形接法怎么接啊?
  各位老大怎么接,能不能告诉???/
有没有人在啊!!!

计划

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月03日
发表于:2007-11-03 13:59:00
49楼
三角接法怎么接啊?
星接时怎么接啊?
Y形接法怎么接啊?
  各位老大怎么接,能不能告诉???
望高手指导! 谢谢

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-11-03 14:36:00
50楼
电炉的功率因数高,建议至少用63A接触器,否则发热很厉害,这方面我做了很多,60KW的电炉,用了200A的接触器,接触器还是发热,热触器是德力西,质量没问题,同样,我做的另外一个加热炉,120KW电炉用了400A接触器,接触器也是发热

电工大哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 368回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2007-11-03 20:38:00
51楼
你朋友说的对呀。

56834119

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2007-11-03 20:59:00
52楼
   你是不是作太阳能热水工程的
380v 一个18千瓦电加热三组加热丝星接63A正泰接触器   还有一个温控仪用保险借根火线,没多大功率。
380v 一个115千瓦电加热星接40A正泰接触器 带一个温控仪没问题。    

56834119

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2007-11-03 21:03:00
53楼
纯电阻p=I*IR

以退为进

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-11-03 21:36:00
54楼
星形也好三角也好,功率一样.应知道加热管额定电压,再选接线方式,才能算电流,三角接线电流小,星形接线线电流大1.73倍.

aidi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2007年6月16日
发表于:2007-11-05 22:47:00
55楼
加热管是阻性负载,应该是47A电流,接处器要看是否常用应取2倍电流

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2007-11-05 23:06:00
56楼
电流理论计算:
无论是角接还是星接,功率等于根三倍的线电压乘线电流都是适用的,所以电流都是36A,其他答案都是错的,别继续讨论了

接触器具体选择:
具体情况具体分析,想继续讨论的就说下什么情况下应该放大一级接触器等。

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2007-11-06 15:04:00
57楼
1KW是1.5A电流

lejack

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-11-06 15:30:00
58楼
朋友说的对

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-11-15 00:00:00
59楼
项羽说的好

汪泓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2007-11-15 09:30:00
60楼
按每KW1.5A来估算.