首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

电线上标明的额定电压 如300/500v 中的两个数值如何理解? 点击:29885 | 回复:61



南风悠悠

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-03-08 15:06:00
楼主
电线上标明的额定电压 如300/500v 中的两个数值如何理解?



南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-03-08 15:12:00
1楼
即 额定电压U0/U.U0指什么电压?U呢?

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-03-09 11:28:00
2楼
有在电缆公司工作的同行请帮忙问一下,谢了。

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-03-09 17:19:00
3楼
和我问的问题一样:VV-0.6KV/1KV-3*50+2*25中的0.6KV和1KV分别代表什么意思.
但是好像知道的人不多勒

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-03-10 10:37:00
4楼
楼上的朋友,看来你也是个细心人。你的观点呢?   最近找3kv电缆时遇到这个问题,平时还真没在意。

阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2006-03-10 11:08:00
5楼
我也是对这个问题不理解,关注中

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2006-03-10 11:13:00
6楼
应该分别是额定工作电压和测试电压

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-03-10 11:21:00
7楼
电缆额定电压的选择:  电缆额定电压应适用于使用电缆的系统电压和运行状况,用U。/U(Um)表示,均为有效值,单位为kv。  U.--电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定电压  U--电缆设计用的导体之间的额定工频电压。  Um-- 设备最高电(使用设备的系统最高电压的最大值)

书包

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-03-10 11:53:00
8楼
应该是额定电压和耐压值.

陈帮志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年3月07日
发表于:2006-03-10 12:03:00
9楼
关注中!
上次我去一家上海公司面试,就问我电缆怎么选择,我应届毕业生,哪里知道哦!
向各位学习中!

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-03-10 16:20:00
10楼
to南风悠悠:这个问题我也一直处于不解中。
请问“耐压”:VV-0.6KV/1KV-3*50+2*25的电缆在多高的电压下运行没有问题?这根电缆能否接在660V的电机上?

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-03-10 16:35:00
11楼
VV-0.6KV/1KV-3*50+2*25的电缆的护套绝缘是0.6KV,而芯对芯耐压1KV。我的理解可接在660V的电机上,但是考虑电缆质量问题,这个安全系数小了,还是选大一挡的较好。

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-03-10 16:50:00
12楼
谢谢。理解中草药

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-03-10 16:51:00
13楼
感谢各位。
to 接线的  我接受 压的解释  “耐VV-0.6KV/1KV-3*50+2*25的电缆的护套绝缘是0.6KV,而芯对芯耐压1KV。我的理解可接在660V的电机上,但是考虑电缆质量问题,这个安全系数小了,还是选大一挡的较好。”我认为当地名厂正品电缆无需选大一档的。轩

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-03-23 15:00:00
14楼
今天打电话问过电缆厂家的技术人员,他说0.6KV指的是电缆的相电压。1KV指的是电缆的线电压。

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-23 17:15:00
15楼
既然厂家的都说了那就应该是了,我的理解是后面那数值是绝缘材料的耐压,也就是最高电压,好象也没错哦。

好在来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-03-23 17:41:00
16楼
厂家的说法好象在骗人哟。

heaviside

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年3月23日
发表于:2006-03-24 11:25:00
17楼

heaviside

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年3月23日
发表于:2006-03-24 11:28:00
18楼
我也是对这个问题不理解,问了许多卖电缆的供货商都说不知道。

都市浪子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2006-03-26 10:54:00
19楼
300V是电缆的额定电压,500V是电缆所做的耐压试验电压.

微斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2006年1月30日
发表于:2006-03-26 11:33:00
20楼
学习.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师