首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

三相四线电路中零线电流在什么情况下超过相线电流 点击:18804 | 回复:68



李同庆

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2006-05-06 18:49:00
楼主
     三相四线电路中零线电流在什么情况下超过相线电流!(三相相线中的电流是平衡的).并且会达到相线的2.5倍/接近3倍?



xshfuove

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-05-06 19:20:00
1楼
那是不可能的!不管怎么接不人会有这种事的!

李同庆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2006-05-06 21:12:00
2楼
   我公司就出现了这样的问题!到现在还没有人知道到底是为什么?

xtptjczf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2006-05-06 21:16:00
3楼
我也是听说,负载会有影响,论坛里好象有个例子就是说这个的,他的负载全是电脑,虽然三相负载平衡,三相电流也平衡,但就是零线电流太大,好象说是谐波影响的,在电源侧加个滤波器就能解决问题,不知楼主是什么负载?

李同庆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2006-05-06 21:19:00
4楼
我的全是日光灯(奇利牌)害的我全换了!!好几万啊!

供电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2006-05-06 22:54:00
5楼
您把镇流器欢乐就行

都市浪子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2006-05-07 08:36:00
6楼
我认为零线的中线点发生了偏移,零线对地产生了电压,也可能是零线和地线混在了一起引起的.三相平衡不能说明中性点不发生偏移的.

亦云人云

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 2351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3114
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2006-05-07 09:17:00
7楼
相电流平衡时,各相的基波电流在中线是相互抵消的,中线基波电流之和为 0; 但奇次谐波在中线不能相互抵消,会在中线产生电流; 你可以这样设想,若各相线有同基波(50 HZ)电流的初相位同相位的三次谐波(150 HZ)电流,这时三相的三次谐波(150 HZ)电流便相差基波(50 HZ)的 120 度,也正好就是三次谐波(150 HZ)的 360 度,中线的三次谐波(150 HZ)电流将不能抵消,不再为 0,其幅值等于各相三次谐波(150 HZ)电流幅值之和. 当用电负载的电流波形有严重畸变时,请你关注.

泡泡虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2005年1月18日
发表于:2006-05-07 14:25:00
8楼
我也遇到过这种情况,负载大部分是日光灯,想不明白是什么问题,那位可以给我们从原理上分析一下。

cqtys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年1月01日
发表于:2006-05-07 20:10:00
9楼
to泡泡虫
是电子整流日光灯吧,如果是就同楼主说的一样,也同网吧全计算机负载一样。
已有多例同样帖子了。

李同庆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2006-05-07 20:20:00
10楼
  我同意亦云人云的看法.我这里有日本横河的电源分析仪.由于当时设备少一样配件,检测不到零线.只检测到三相线.在矢量图中电流的角度有一定的偏移!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-05-07 22:10:00
11楼
说实话,我不很相信,你应该是用仪表测量的,我一直怀疑测量的准确性,干扰问题,我记得原来的对讲机靠近指针万用表发射,表针会跑到头,你可以在三相平衡的情况下在零线上串一个阻值很小,功率大的电阻看一下结果.

亦云人云

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 2351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3114
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2006-05-08 01:03:00
12楼
网吧,电子镇流器用的是类似的全波整流电路.
全波整流的开关电源电路,会造成输入电流波形的奇次谐波失真,从而造成中线电流较大.

亦云人云

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 2351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3114
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2006-05-08 03:34:00
13楼
基波和三次谐波电流示意图: A相基波和三次谐波电流 B相基波和三次谐波电流 C相基波和三次谐波电流 从中可以看出,中线的基波电流相互抵消,三次谐波电流相互叠加。

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-05-08 08:13:00
14楼
学了不少东西.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-05-08 08:34:00
15楼
现在大部分单相直流电器是全波桥式整流,后面是滤波电容.功率因数超前.三相如变频器,晶闸管直流电源是三相半桥整流(6个二极管).功率因数也超前.两者都产生谐波.但我认为能量不足已左右中兴线电流,只能干扰仪表污染电网,击穿电器薄弱点.你测的电流应该不是真实电流.

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-05-08 09:01:00
16楼
学习中,长见识

就是好学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2805
  • 注册:2003年1月10日
发表于:2006-05-08 10:05:00
17楼
我认为是干扰问题,你换成FLUKE的试试!

lyp19

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 307回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-05-08 12:49:00
18楼
谐波会引起,这种情况很少

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-05-08 14:54:00
19楼
若是楼主说的情况,则四线零序电流不为0,漏电开关是合不上的.建议用动作电流较大的漏电开关接上试一下.

老阿五

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-05-08 16:40:00
20楼
在关注!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页