李同庆
chjxgz
那是因为你使用的都是单相的负载,而非三相的负载。对于平衡的三相负载而言,线路的矢量和为零,零线的电流为零; 但是对于单相电路而言,零线与相线上通过的电流相等,三根相线共用零线的 单相设备但并不是三相设备,因此通过零线的电流约为通过相线电流的2-3倍!!
文豪
我觉得有道理,gi
fuhuihui
yulongwas
hxj851080
零线电流大于三相相线电流是因为三相全波整流负载引起的,如电脑和LED显示屏等负载,当三相正弦波电压加在三相全波整流负载上时,其回路上的电流并不是三相正弦电流,而是三相交流方波电流,由于三相交流方波电流流入零线时没有相互抵消,而是相互叠加,这种叠加并非三相电流在零线上叠加,而是在一个正弦周期内正负方波电流频率增加三倍而形成的电流叠加,但交流电流表测量结果为电流增大,所以对于三相全波整流负载零线上电流是相线电流的三倍。
student
说实话,我不很相信,你应该是用仪表测量的,我一直怀疑测量的准确性,干扰问题,我记得原来的对讲机靠近指针万用表发射,表针会跑到头,你可以在三相平衡的情况下在零线上串一个阻值很小,功率大的电阻看一下结果