s7-300如何通过profibus连接sew变频器 点击:3503 | 回复:7



乐子

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-07-21 22:43:00
楼主
s7-300如何通过profibus连接sew变频器.



等着加工资

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2006-08-27 15:29:00
1楼
看你的sew变频器型号,找手册看看就知道

awss

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:918
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2008-03-03 01:20:00
2楼
首先,你再step7组态变频器,如果没有gsd文件就先安装。我这里有一台变频器是sew mdx61b,用的是dfp21 profibus卡,你可以去sew网站上下载sewA6003.gsd或者是sew_6003.gsd的文件,安装到step7中,在step7组态变频器,编程时需要用ob100。

awss

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:918
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2008-03-04 05:18:00
3楼
不好意思。在step7组态变频器,编程时可以用ob中断块。不一定用ob100

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2008-03-04 09:24:00
4楼
对于不同的型号,对应的通讯卡也不一样;
MDV60A+DFP11A、MDV60B+DFP21;
对于SEW变频器与PROFIBUS连接调试时,对于外部接线有要求的,需要短节使能等,我也记不住,参考相关手册

老五※

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2008-03-31 15:20:00
5楼
XUEXI 了

JJT518888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年7月17日
发表于:2012-02-09 15:06:26
6楼

认真看看,学习了。非常感谢!

jkwh999

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1311
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2012-02-10 13:53:07
7楼

S7-300程序实例:PLC与变频用DP通讯)
下面可以下载的文件是一个S7-300的程序实例,PLC与变频用DP通讯(MM440),程序中有详细的中文注释!
可供需要的人学习,编程方法有很好的借鉴,层次清晰而指令经验,并考虑了“自动”和“手动”。
其功能有:自动/手动;正转/反转;快速/慢速/斜坡;正常/故障/故障代码/故障复位;速度设定/速度显示........