电流大小与线径大小的计算关系咨询 点击:29768 | 回复:53



ZoneLee

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-08-23 16:16:00
楼主
本人查了很多电工手册也没有查到电流大小和线径的关系
所以希望各位大虾能指导一二,不胜感激
比如说我现在一纯电阻负载,功率70KW,3相380V
请问我该用多粗的线
如果有计算公式最好,还有一些系数
谢谢各位指导



小崔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2006-08-23 16:20:00
1楼
我也是在想这个问题,希望指点一二!

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2006-08-23 19:09:00
2楼
50mm

新学PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2006-08-23 19:26:00
3楼
别用什么公式,有一个口决可以用来做一般的计算:
    用电流推
    十下乘6,百上乘2,十百之间2至3,软线升级,铝线升级
说明:已知电流,截面在十平方一下按每平方通过6A电流,截面在一百平方毫米以上每平方仅能按过2A电流计算,在16~95平方毫米之间可以按2~3A电流计算,如果所用导线为多股软丝,需要升一个导线级别,如70KW的功率,电流约为150A,可选用3*50+1*25的VV电缆,如果使用软丝的就要用3*70+1*35的,如果使用铝线也要升一级。
      都是自己总结的,不对之处请高手指正

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-08-23 20:09:00
4楼
没有一个对应的公式,而且也没有定论,查手册加使用经验!

ZoneLee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-08-23 22:04:00
5楼
我希望能在这里交些朋友大家互相讨论下各自的心得
还希望能有人帮我审核下我设计的电路图
我的QQ51696908

黄贵波

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-08-24 06:03:00
6楼
你可以把图发到网上来,大家讨论一下。

ZoneLee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-08-24 17:32:00
7楼
CAD图,发过一次,发不上去
不知道怎么发

ZoneLee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-08-24 17:32:00
8楼
CAD图,发过一次,发不上去
不知道怎么发

新学PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2006-08-24 19:31:00
9楼
直接用剪切--粘贴不行吗?

老汤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2006-08-24 22:51:00
10楼
不知道在这里怎么发图~~先一张表格。

截面积 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
电流A 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。 
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm'及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm'导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm'及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm'及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm'导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm'铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

老汤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年11月21日
发表于:2006-08-24 22:56:00
11楼
380V 70KW的负载,电流约在120A左右。
铜线用25平的够了。
铝线要用35平的。

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-25 11:39:00
12楼
380V 70KW的负载,电流约在184A左右
70*1000/3/220=106.35
VV系列3*25   空气中91A,地下110A
      3*35         112      134
铜芯电缆选3*35的为好!25mm2偏小

飘扬过海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年8月22日
发表于:2006-08-26 23:31:00
13楼
请教一下,根据马达额定电流怎样算用多粗的线?谢谢了

凌工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-08-27 05:16:00
14楼

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-27 11:05:00
15楼
To chuxuexhe
用多粗的线,理论上是没有什么公式的,至少我没听说,可能孤陋寡闻了.一般查电线电缆载流量手册.

李华1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2006-09-01 09:38:00
16楼

李华1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2006-09-01 09:42:00
17楼
240kw,380V
应该选什么样的电缆??
请帮忙选一下
谢谢!

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-09-01 09:53:00
18楼
什么负载?

李华1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2006-09-01 11:37:00
19楼
240kw电锅炉380V
选什么样的电缆?地埋式
请帮忙选一下
谢谢

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-09-01 11:50:00
20楼
电源线电流为240*1000/3/220=364A
VV3*240电缆载流量地埋式400A.