首页 上一页 1 2 下一页 尾页

电机过热,热继电器频繁跳闸.求助 点击:10671 | 回复:26



深圳工控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2006-09-23 17:59:00
楼主
我有一台37kw电机,机体温度有60度以上,热继电器频繁跳闸,检查接线端子很紧,三相电流平衡,电流也不大.劳驾哪位高手能指点一下.



啊建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2006-09-28 21:15:00
21楼
检查一下实际工作电流.60度的温度还不算太热.重新调整热继

蚊舞双拳

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2006-09-29 01:20:00
22楼
换电机,换热继,选其中一样...

山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2006-09-29 08:52:00
23楼
应该换热继试一下

东方宏自戕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2006年8月11日
发表于:2006-09-29 09:11:00
24楼
看你的电机是否频繁通断或正反转如果是就不要用热继电器,
可采用温度继电器!
还有就是如果电机启动时间过长也不能用热继,而改用电流继电器!!
愚见!!

王磊wanglei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2012-07-18 18:55:12
25楼
一般污水泵控制柜二次回路中保险经常熔断,我是6A的保险管。求解释。。。

YGZ2008

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 353回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1829
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2012-07-23 20:45:05
26楼
二次回路是不是一个保险控制很多回路,如果是加大一点。看看是不是接触器什么有接触不良,不停的分断吸合