求助:PLC24V输出怎样采用三极管驱动5V继电器? 点击:3240 | 回复:10



天禽类

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-09-26 11:44:00
楼主



银河系

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2006-09-26 12:23:00
1楼
1; 用7805稳压块,注意散热。
2;做个高速脉宽调制输出,相当于开关电源啦。

天禽类

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-09-26 12:59:00
2楼
谢谢啊,能不能给个电路连接图?
在做一个综合设计,不晓得怎样才是最简单实用的方案

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-09-26 17:18:00
3楼
PLC24V输出串个电阻降压驱动5V继电器就可以了。不需要采用三极管。

郁闷致死

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2006-09-26 17:53:00
4楼
换24v继电器

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-09-26 19:01:00
5楼
下面引用由周公在 2006-9-26 17:18:00 发表的内容:
  PLC24V输出串个电阻降压驱动5V继电器就可以了。不需要采用三极管。
--------------------------------------------------------------------------------------------
串电阻发热比较大,如果继电器正常工作,则加在继电器上的电压5V,加在电阻上的电压=24-5=19V,通过电阻的电流和通过继电器线圈的电流是一样大,则电阻消耗的功率是继电器线圈的19/5倍。不可取。

最好将继电器换成24V的,用5V的难受。

王晟磊

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 687回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1173
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2006-09-27 21:12:00
6楼
三极管是电流至效应管,IC=B*IB(B是放大倍数,不想找符号了)
IB=(24V-0.6V)/RB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2006-09-28 15:57:00
7楼
既然是在作设计,就应该选用24V继电器.

漂泊的电工

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2006-10-01 19:23:00
8楼
我同意用24V

天禽类

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-10-02 15:06:00
9楼
谢谢各位大侠,结果采用的是24V的继电器,老师说主要因为PLC输出只是一个高电平,直接接继电器没有足够电流驱动,所以加了个三极管。

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-10-02 16:09:00
10楼
一般的PLC输出要么是继电器输出,要么是达林顿输出,带个普通继电器是绰绰有余啦!除非你接的继电器个头大,吃电厉害。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师