求助,关于安全栅匪夷所思的问题
点击:
1702
| 回复:
6
我用隔离栅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:171
注册:2006年10月11日
发表于:2006-10-14 06:02:00
楼主
P+F KFD0-SCS-EX1.55用在盐酸配横河CS3000 系统使用半年后间隔出现单个测量回路不能正常的情况,安全栅输出侧带负载时电压只有8V左右,导致现场变送器不能正常工作。有时将安全栅输出侧断开再接入后正常,但时间不长又会出现相同故障。有时再接入后也不能正常,通过对问题安全栅的检测它好像也没有问题。输入电源由外供电24V DC 20A西门子开关电源供电电压正常,安全栅输入侧的电压正常。对现场电缆绝缘测试正常,现将安全栅甩掉正常。仪表系统单独接地。
有没有那位同仁遇到过类似的问题,还望不吝赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
damoguyan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2006年9月21日
发表于:2006-10-15 19:28:00
1楼
这种情况多半是安全栅内部线圈故障,我曾经遇到过差不多问题。 24V供电端子断开后能够安全栅输入测电压为10V左右,输出测 19V左右,这样的话在外部供电不成闭和情况下, 19V的电压仍驱动现场变送器工作,后来检查安全栅内部线圈 缠绕不规则导致变压过高所致,换 安全栅后问题解决。建议你检查下安全山或更换新的
回复
引用
举报
没事玩玩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2006年6月22日
发表于:2006-10-16 10:59:00
2楼
楼主用的是输入式安全栅,这类隔离栅的回路压降一般小于5V,看楼主的叙述安全栅上的压降已经达到十几伏了,导致输出的电压只有8V,使变送器不能正常工作。
赞成楼上对这种情况的分析方向,但是否是线圈故障不敢妄断(“有时将安全栅输出侧断开再接入后正常,但时间不长又会出现相同故障”)。
回复
引用
举报
GP新手
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:40帖 | 1614回
年度积分:0
历史总积分:1985
注册:2006年6月21日
发表于:2006-10-16 13:45:00
3楼
检查去仪表现场的回路,
看线路过程中是否有问题,
感觉不太象是安全栅的问题,
要说是现场反馈回来的干扰,
似乎也不可能.
P+F 的东西还不错,按道理也不会出现问题
糊涂了!
回复
引用
举报
酒哥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2005年11月16日
发表于:2006-10-16 15:44:00
4楼
楼主说的现象比较模糊,是否绝缘有问题。还有变送器的绝缘是否进行检查,导线的绝缘是否检查。
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2007-05-29 10:30:00
5楼
学习
回复
引用
举报
春来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2006年8月28日
发表于:2007-05-29 11:35:00
6楼
提那好
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
华越力合全智能千里眼产品应...
[326]
邦纳光幕修理
[472]
要好的CAN卡吗?我有ESD的产品...
[786]
安科瑞关于单相智能电量多用...
[286]
安全继电器在程序中的设计
[932]
关于安全栅
[9569]
自动双液灌胶
[288]
3G-SDI接口的由来
[480]
ESD 大论坛
[1001]
请帮忙解惑:安全栅、配电器、隔...
[1218]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号