Map Of The World As It Really Is! 点击:15089 | 回复:296



清心

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:804
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2006-10-31 12:50:00
楼主
Map Of The World As It Really Is: http://i.imgur.com/hXG9v.png tinyurl.com/34ga2ll :)



jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2006-11-01 10:28:00
21楼
关注一下的哦!

lhheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2000年8月23日
发表于:2006-11-01 10:54:00
22楼
很值得学习,还有你的配电室的环境如何?   还有变频器的工作环境如何??

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-11-01 11:25:00
23楼
学习一下

五品剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-11-01 12:16:00
24楼
长见识!

玩工控的农民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1111
  • 注册:2003年7月06日
发表于:2006-11-01 17:53:00
25楼
以前遇到过,电源有问题!

鹤舞白沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1462
  • 注册:2003年3月23日
发表于:2006-11-01 21:00:00
26楼
长了见识 呵呵  期待看到结果

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-02 09:59:00
27楼
加装压敏电阻的电压保护值再选低点试!可用821K。

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2006-11-02 15:49:00
28楼
浪涌电压作怪,加装过压吸收保护装置应当没问题的

后台运行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2006-11-02 16:17:00
29楼
    专家都解决不了!!!!!!!!!!!牛,那谁能解决这个问题他的身价立马飑升.有兴趣有条件的同仁杀过去看看啊!!!!强烈支持.

szalpha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 414回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2006-11-02 23:47:00
30楼
关注该厂还有13台用可控硅调速的电机(总功率约330KW)及该厂在变压器的负载侧加装了进线功率补偿装置(应该是无功补偿)。其它应该无伤大雅。

雨寒风

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 333回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年3月20日
发表于:2006-11-04 12:32:00
31楼
关注中

zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2006-11-04 15:55:00
32楼
故障现象首先说明变频器质量是没有问题的,问题来自电网,用普通示波器监视电源是没有用的,而且采用人眼观察波形是不现实的,工作强度很大,观察时间很短,难以重现故障现象。有可能是谐波电压和尖峰电压造成输入侧模块击穿所致。但存在另一种可能性,夜间由于线路负荷降低,电网无功负荷降低,而电容补偿装置仍投入,所以,电网电压会很高,在这种情况下倒有可能是正常的电网基波电压所致,如果不是这样,靠降低变压器的输出电压没有多大用处。可控硅直流装置有可能是故障的原因,因为可控硅装置的总容量在整个变压器容量中占的比例已经很大了,所以,有可能产生的换向过电压能把变频器损坏。另外无功补偿装置是否是动态无功补偿装置也很重要。可控硅也能把补偿装置给顶跳了,动态无功补偿装置也能产生过电压把变频器搞坏了。仅供参考。

在边沿上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-04 16:00:00
33楼
看来还是电源的问题,谐波吧?

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2006-11-05 17:20:00
34楼
期待中。。。。。。

普传的用过么

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年6月30日
发表于:2006-11-08 12:01:00
35楼
用普传的试试    叫上戴正耀看看   ,他搞变频器23年拉

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-11-08 13:12:00
36楼
看来问题的关键不在变频器上。
实在不行用公共直流母排的试试看

王小四

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-11-08 15:04:00
37楼
这个改造代价大了.

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-11-20 09:22:00
38楼
不知搂主你那边现在的情况如何?是否有改善或者还有类似情况发生?

龙居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-11-20 10:19:00
39楼
期待谜底的揭开...........

电频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2006年11月13日
发表于:2006-11-20 16:16:00
40楼
可以在控制回路中加些灵敏的保护器啊,我以前的公司也碰到过电网波动情况,但不会炸机,保护器自动跳,所以变频器和电机都没事