引用云顶山 的回复内容: KVA是指容量,一般用来表示变压器的承载能力。如二次侧100V的变压器容量为1KVA时,它的二次侧最大电流为10A;
KW是指功率,特指有功功率。一般用来表示电器做功能力的大小。如100V额定电压的电阻功率为1KW时,通过它的电流是10A。
注意:交流电路中存在电流超前或滞后的情况,存在视在功率和有功功率,即会出现线路中电流较大但有功功率却很小的现象,这是因为其功率因数很小。
KVA和KW不是一回事,KVA是视在功率;KW是有功功率;当功率因数是1时 1KVA=1KW
所以需要采取措施进行功率因数的补偿。。。
这个怎么算?
这个问题问的好。他们之间的关系是直角三角形的斜边和直角边之间的关系。
XW:那就是解三角形啦?
东方:对呀!你说已知斜边求直角边有解吗?
XW:没有其他条件是解不出来的。你还有什么条件呢?
东方:请看图:
东方:这叫做功率三角形。KVA是“视在功率”用S表示;KW是有功功率用P表示。
XW:还有一条边是什么?
东方:这个问题问的好!那是无功功率用Q表示,单位是Var或Kvar中文是乏(千乏)。
XW:再讲呀!怎么算?这个问题问的好不好?
东方:都已经解决啦,引用闪出电 的回复内容:你可以参照楼上的1KVA*cosφ=?kw来计算。