业主(水泥厂系统)对dcs的项目管理 点击:928 | 回复:2



水泥电工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2006-11-14 11:47:00
楼主
1.订立合同时,根据设计院提出的设计点数再加上适当余量,详细核算供货商提供的卡件,如用中间继电器和信号隔离器,应详细核算数量。对其它配置也要认真分析研究,掌握以后,再制订合同的技术条款(注意盘柜数量是否满足、通信软件是否齐全、电源空开数量是否足够,提供技术资料是否完备、光缆等通信附件是否齐全等)。
2.根据设计进度,考虑存在各站I/O点数重新分配的问题,催促设计院抓紧时间完成电气施工图设计,这样可以最终确定各站的I/O点数分布情况。
3.合同签订后,抓紧派专人参加技术交流,详细审查供货商的技术设计。技术设计审查重点:最终核实盘柜数量及柜内容量空间,审查DCS柜内的配电系统,最好单个卡件必须有单独空开,24V电源、外部卡件、信号隔离器电源三部分相互独立,且注意电源容量,外部220V电源也应该各个卡件相互独立,接线端子最好采用带保险等内容,落实盘柜制作安装的技术要求,督促供货商抓紧完成进口货物的采购。在这期间应要求供货商完成柜体制造,其它元器件的装配,软件的编制。
4.进口货物到达后,抓紧完成硬件安装,然后进行出厂前通电试验,包括软硬件调试。同时包括总线型仪表(应从仪表供货商处带几块到DCS供货商处进行通信试验,提早发现供货中的缺少件)。这个过程业主必须派人参加。一方面监造、验收,掌握工程进度,另一方面熟悉系统。这样做,可以及时发现问题,同时完成现场柜到中控室的打点工作。大大缩短现场调试的工作量。
5.为了缩短联调的时间,与设备安装不交叉的电气设备(电气室内的配电柜)应与设备安装同时进行,这就需要有关电气室土建施工也要提早开始进行,为配电柜安装创造条件。低压配电柜安装完毕,DCS大部分现场模拟调试可以开始进行。提前发现问题处理问题,确保系统联动试车顺利完成。




Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-11-14 15:01:00
1楼
  确实可行

大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2006-11-14 17:16:00
2楼
对搞电气自动化安装工作的有用