磁性开关气缸能控制其位置吗? 点击:6370 | 回复:21



QS123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2004年10月24日
发表于:2007-03-12 14:56:00
楼主
生产中想控制气缸的位置,也就是到指定位置停下来,精度10mm左右即可,不知是否有这种气缸,或者有什么办法能实现?



zch7749

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 729回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2007-03-12 16:12:00
1楼
留下你的电话 会有人联系你的,这种方式有人做过的

大嘴狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2007-03-13 14:27:00
2楼
用伺服气缸就可以做到。。。

工控新学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1550
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2007-03-22 12:17:00
3楼
完全可以做到啊!

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-03-22 12:22:00
4楼
关键是气源控制,好像有伺服型汽缸产品。

自动化983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-03-23 09:49:00
5楼
精度10mm......用伺服

尧舜禹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2007-03-23 10:11:00
6楼
可以实现 有专卖的 汽缸上代磁性开关

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2007-03-23 10:35:00
7楼
用磁性气缸,和磁敏开关就可以了

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-03-23 11:30:00
8楼
对于10mm精度,用伺服型气缸是有“杀鸡用牛刀”之嫌!质疑有理,Thanks!

一靓枫£之情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2007-03-23 11:30:00
9楼
10mm可以做到,关键在电磁阀

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:156帖 | 1540回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2774
  • 注册:2002年11月30日
发表于:2007-03-23 22:16:00
10楼
当然可以,主要是控制气源,10MM不用伺服气缸.

小周86

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-03-23 22:16:00
11楼
我毕业设计也是做这个!
气缸的位置控制!用两个 二位三通的电磁阀控制!PWM控制这块我不会做!
请大虾帮我一下!
不胜感激 13738090577

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2007-03-23 22:38:00
12楼
十多年前我用的丝网印刷机就已经能控制到重复5mm了,那时用的就是气缸内置磁性体,外面一个磁性开关控制电磁阀就可以了,控制精度其实是控制最后一段的气流量。(当时的经验是最后一段管径小压力大,一断气,过冲小)。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-03-24 14:19:00
13楼
“控制精度其实是控制最后一段的气流量。(当时的经验是最后一段管径小压力大,一断气,过冲小)”
好经验!值得推介。

老柴夫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2007-03-24 18:41:00
14楼
装磁性开关就可以感知气缸活塞的位置,很多气缸用的磁性开关的感应部份都小于10mm,定位可以控制在10mm里。
在气路的设置上,可以在进气口上装单向调速阀,控制排气的流速也能减少活塞的过冲。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-03-25 15:31:00
15楼
“装磁性开关就可以感知气缸活塞的位置,很多气缸用的磁性开关的感应部份都小于10mm,定位可以控制在10mm里。”原来是这样,这么说楼主的要求已经有很现成的解决办法了,好事好事!

“在气路的设置上,可以在进气口上装单向调速阀,控制排气的流速也能减少活塞的过冲。”又是一条好经验!

QS123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2004年10月24日
发表于:2007-03-26 17:41:00
16楼
先谢谢各位回答!
有一个问题我还是不明白,比如用两位三通阀(单线圈),气缸活塞在前进过程中,电磁阀断电后,活塞要返回原位,定不了位!
如果用两位五通阀(双线圈),气缸活塞在前进过程中,电磁阀断电后,活塞要一直前进到最大长度,前进过程中停不下,也定不了位!哪位能解释一下.

老柴夫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2007-03-26 21:04:00
17楼
阀的型号没选好。
第一种情况:应该选用断电后进气口截止的的那种。你可能是用了断电后进气接通另一个腔的那种。仔细看阀芯机制的简图。
第二种情况可能是你没有选用断电回中位的那种阀。
还是要仔细看气路图。选对型号。

caocao_z

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:565
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2007-03-26 21:41:00
18楼
可以啊

QS123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2004年10月24日
发表于:2007-03-27 08:40:00
19楼
非常感谢老柴夫的详细解答.
还有一个问题,这种汽缸在水平放置应该没问题,如果垂直放置效果会怎样呢?(定位精度如何)

三石仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:579
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2007-03-27 11:18:00
20楼
10MM精度要求的确不难,普通的磁性开关就可以达到这个要求,至于楼主说的2位3通的阀只能控制你汽缸到磁性开关那个位置,却不能让他自动回位,而5通的阀正象楼上老菜夫说的你选的得电进气,断电反向进气就OK了,那么汽缸到磁性开关位置就自动回到原位,