sm331 331-7kf02-OABO使用四线制接3051变送器,275手操器不能访问它,是不是手操器的接线方法不对? 点击:698 | 回复:1



工控新锐

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:101帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-03-24 17:30:00
楼主
sm331  331-7kf02-OABO使用四线制接3051变送器,275手操器不能访问它,是不是手操器的接线方法不对?我将手操器挂在变送器两端,不能访问到变送器?是不是要加电阻呀?



工控新锐

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:101帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-03-27 10:39:00
1楼
这个问题出在回路阻值上面,现在我在回路里面串了一具250欧姆的电阻就可以访问了。