sm331 331-7kf02-OABO使用四线制接3051变送器,275手操器不能访问它,是不是手操器的接线方法不对?
点击:
698
| 回复:
1
工控新锐
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:101帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2006年11月28日
发表于:2007-03-24 17:30:00
楼主
sm331 331-7kf02-OABO使用四线制接3051变送器,275手操器不能访问它,是不是手操器的接线方法不对?我将手操器挂在变送器两端,不能访问到变送器?是不是要加电阻呀?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控新锐
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:101帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2006年11月28日
发表于:2007-03-27 10:39:00
1楼
这个问题出在回路阻值上面,现在我在回路里面串了一具250欧姆的电阻就可以访问了。