一个电位器控制两台变频器速度,行吗 点击:11455 | 回复:45



笨小孩2003

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2007-03-30 11:23:00
楼主
我想用一个电位器控制两台变频器速度,实现基本同步,可以吗?

要注意什么问题?
请多指教!



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-03-30 11:37:00
1楼
这个问题以前好像讨论过。。。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-03-30 11:38:00
2楼
你搜索一下,应该有收获。。。

潇湘游子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2007-03-30 14:54:00
3楼
看控制什么东西,如果两个负载特性一样的话应该可以的,不过暂时我还没做过这种。如果一个大惯性负载和一个普通的应该行不通吧

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2007-03-30 15:26:00
4楼
用三个微调电位器可以很好的控制!

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-03-30 17:04:00
5楼
这样做的同步误差肯定是很大的呀,最好用3个会好些,一个做主调,两个做微调。

北京通宇环球

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2005年4月08日
发表于:2007-03-30 17:47:00
6楼
完全可以,但要看你怎么用,有具体的使用方法。

芳草地1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年3月30日
发表于:2007-03-30 21:33:00
7楼
完全可以

笨小孩2003

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2007-04-02 08:34:00
8楼
两台负载完全一样,我想用一个外部的10v电源给电位器供电,并且同时给两台变频器信号,会不会互相有干扰

ZQ

  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:581
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2007-04-02 10:44:00
9楼
因该没问题

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-04-02 11:24:00
10楼


举个例子来说:
(1)当给定电路给出的电压是10V(表示一定的温度、压力、流量……);
(2)如果在10V的后面加一个负载(另一个变频器)输出电流增加,这时,由于原给定电路有内阻,内阻上的压降随输出电流增大而增大,这样给定电压10V就下降,变成9V;
(3)原来的变频器的给定电压由10V变为9V,它以为给定值变了,就以9V的给定进行自动控制,使原来的控制参数(温度、压力、流量……)重新调整变化;
(4)其实给定值并没有变化,只是操作者给他并了一个负载的缘故,是操作者犯的错;
(5)操作者可以用同轴的两个独立的电位器多好!


winccc

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 1131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2990
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2007-04-02 12:34:00
11楼
這么簡單怎么說得那么復雜

winccc

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 1131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2990
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2007-04-02 12:35:00
12楼
這么簡單怎么說得那么復雜

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-04-02 14:02:00
13楼
不同意以下说法:
    “原来的变频器的给定电压由10V变为9V,它以为给定值变了,就以9V的给定进行自动控制,使原来的控制参数(温度、压力、流量……)重新调整变化;”。
    不同意原因:这段话偷换了概念——把已经并联的问题说成了一先一后。因为,无论何时2个变频器采用的都是一个电位器,所以他们任何时候的给定都是相等的。

同意以下说法:
    “操作者可以用同轴的两个独立的电位器多好”。
    补充:2个变频器采用同一个电位器也是可以的,但还有一个问题:就是2个变频器的DC10V电源的COM端(0V端)必须短接在一起,否则将无法构成回路!DC10V电源端子就不用短接了。

最好的方法:
    1#变频器由电位器给定,1#变频器输出对应的给定信号作为2#变频器的给定;然后还可以对2#变频实现其他同步控制。

鑫鑫鹰熊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2004年12月28日
发表于:2007-04-02 14:31:00
14楼
同意楼上的说法!当然实在不行的话可以尝试使用双联电位器。

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-04-02 14:52:00
15楼
最好的方法:
    1#变频器由电位器给定,1#变频器输出对应的给定信号作为2#变频器的给定;然后还可以对2#变频实现其他同步控制。
的确是最好的

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-04-02 16:09:00
16楼

      “把已经并联的问题说成了一先一后”

1、老菜鸟的概念很清楚,我说的是在已经确定的变频系统,在电位器上并联其他负载,会破坏原系统的正常工作状态,一般情况下,不宜这样做,应该使用双联电位器实现同步控制;
2、老菜鸟的概念是先有并联,9V就是系统给定的数值,那当然是对的;但这样的系统工作不稳定,因为任意一个变频输入回路发生的变化都会影响到另一个变频器的正常工作,一般情况下都不这样用;
3、在音频功放里,几个话筒的输入电路都会采取隔离电路防止相互影响;
4、感谢老菜鸟的意见,使讨论的问题更明白;
5、WINCCC又让你感觉啰嗦了,你是高手,你根本就不用看这样啰嗦的回帖;

御名☆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2007-04-02 16:20:00
17楼

lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2007-04-02 16:23:00
18楼
电压输入并联是没有问题的,电压输入端子阻值是无穷大,并联N个也没有问题。
同样电流串联也是可以的,只与电位器带负载能力和负载阻值总和有关。

szalpha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 414回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-04-02 22:48:00
19楼
刘志斌讲:“ 普通三相鼠笼电机的额定频率是50HZ,那么,用变频器控制它时,变频器最高可以输出多少HZ的电压?”这句话我看不懂,不知道大家能看懂吗?
刘志斌讲:“ "由于你告诉设定了电机参数50HZ,当输出超过50HZ时,变频器会自动进入弱磁调速阶段,降低电压,提高转速;"中国的老师用这样的知识教学生,我的心都痛了!!!

刘志斌讲:“ 1、变频器频器的输出电压测量问题,关键是在负载期间测量,不能空载测量;
2、用什么电压表、万用表、数字表都可以测量;
3、测量时在电动机的接线桩上测量,不能在输出电抗器的进线端测量"这是刘志斌的回答,他连最基本的变频器测量都不懂!还......
工控朋友们如果我们同他之间的差别小,还有争论的必要。如果我们同他之间的差别太大的话,我们和他再争论就显得荒唐!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-04-02 23:15:00
20楼
    TO   szalpha

1、由于你告诉设定了电机参数50HZ,当输出超过50HZ时,变频器会自动进入弱磁调速阶段,降低电压或横定不再升高,提高转速;
2、你喝多了,清醒了再说!