关于动力回路及控制回路的问题 点击:1887 | 回复:15



dcj880

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2007-04-29 21:51:00
楼主
甲方要求用急停按钮来控制配电柜中动力电源的通断,即:在总空开后加接触器(接触器由急停按钮实现断开)来控制。我没有见过这种做法,请问大家此法合适吗??
我自己的做法是急停按钮停止控制回路的电源,请问我这种做法合适吗??
谢谢



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-04-29 21:55:00
1楼
真正急停,甲方要求合理

老东北

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 77回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1034
  • 注册:2001年5月07日
发表于:2007-04-30 10:21:00
2楼
可以考虑采用带电磁脱扣的空气断路器

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-04-30 10:51:00
3楼
支持
我这使用带电磁脱扣的空气断路器,只要打开门就断开。

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2007-05-01 15:29:00
4楼
就是这样

柯山人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-05-01 16:27:00
5楼
很合理,但必须与设备工艺综合考虑.

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-05-01 17:12:00
6楼
用带电磁脱扣的空气断路器应该好一些。

trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2007-05-08 12:43:00
7楼
有的。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-05-08 12:49:00
8楼
可以这样,不过一般情况不这样。如果甲方要求,那就做吧。

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-05-08 13:03:00
9楼
一般动力回路的紧急开关放在现场的比较多哦

dcj880

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2007-05-08 22:01:00
10楼
谢谢

axin9835

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2005年4月01日
发表于:2007-05-23 16:41:00
11楼
一定要考虑负载情况!

koyo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2002年1月05日
发表于:2007-05-24 10:10:00
12楼
可行

叫我小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1559回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:3122
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2007-05-28 12:55:00
13楼
甲方的做法是直接停电,并没有什么问题。

菜鸟888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 280回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:1387
  • 注册:2003年2月25日
发表于:2007-06-02 18:52:00
14楼
建议拍急停先断外部负载 再断主电源

小狐狸不糊涂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年8月27日
发表于:2007-08-28 10:51:00
15楼
   都可以,但是要考虑客户的安全要求,还有工作环境安全要求,看种方式更加合适现场工作要求。