                                威控粮库监控系统
1、系统组成
本系统由三个基本单元组成,即现场检测单元、系统操作站和控制网组成。
(1)、现场检测仪表单元
现场由热敏电阻对粮仓的温度进行测量,每个粮仓约有200点模拟量输入(均是热敏电阻信号);并根据粮食的情况对现场进行湿度检测。
(2)、系统操作站
本系统设1个操作站,起到人机接口的作用,操作站运行工业力控监控软件,对现场的温度进行巡回检测。用威控智能测控终端RTU控制现场输送机、提升机、电动闸门、通风机的启动运行,以及报警等功能的反馈信号,实现自动化远程控制。
(3)、控制网
控制网采用MPI和RS485相结合进行控制。控制单元采用威控的RTU-2600为主控制站,控制和监视现场的数字点,对现场的温度和湿度进行采集,可靠性高。所有模块工作完全“独立”,任何一块一点出现故障都不会影响其他温度点的正常采集。
(4)测控终端RTU-2600
RTU-2600 系列可编程远程测控终端将采集、控制、通讯三种功能合为一体,特有的嵌入式设计可大大节省安装面板空间;集成强大的通讯能力可通过卫星、GSM/GPRS/CDMA1x、无线基站、电话线等方式使数据传输更加便捷;特殊的编码器、脉冲捕捉、高速记数、PWM输出等功能可以为您提供更高一级的控制支持;高速达40M的CPU,提供了方便的二次开发C语言平台,您可以开发各种复杂的算法并且可与组态软件的无缝连接。



功能特点
 可编程特性,方便二次开发;
 具有Internet各种接入方式,内置以太网或者GSM/GPRS/CDMA专用通信模块;
 内置大容量非易失性存储器,实现现场数据掉电保存;
 内置汉字字库,可收发中文短信息;
 全隔离工业化硬件设计;
 支持各种标准/非标准的通讯协议;
 提供标准通信接口(RS485/ RS232/并口)、标准A/D接口资源;


RTU-2600系列 产品特性表
名称 参数
Flash 512K
Sram 256K
后备电池 3V带座纽扣电池,支持RTC和SRAM
串口 1个RS-485,3个3线RS-232或者1个3线和1个5线RS-232, 可选TTL
实时时钟 有
看门狗 硬件看门狗
电源 9-36V DC,1.5 W~3W,反接保护
无线模块电源:9–36V DC,160mA Max @数据收发模式
10mA Max @不在线模式
工作温度 -40°C~+70°C
工作湿度 5~95%,不结露
I/O 连接器 可插拔端子,3.50 mm,16-24 AWG,300 V,8 A
尺寸 114X80X42mm
串行Flash 2/4/8/16/32/64M 可扩展(选配)
编码器输入 1路,光电隔离,24V DC,复用数字量输入(选配)
PWM输出 2路,光电隔离,24V DC/500mA,复用数字量输出(选配)
其他 预留LCD和Keypad接口,支持使用Dynamic C语言集成环境进行二次开发,硬件整体光电隔离,

 
2、系统功能
(1)系统优点
本系统温湿度信号都是数字信号,网络布线方便、经济,因为每个温湿度探头输出的直接为可联网数字信号,信号传输过程的衰减不会影响系统精度,且传输距离长,每个出线口“一线总线”可接64个温湿度探头的距离可达200M。
采集模块自动识别传感器类型、数量,配置和扩展方便,可以根据现场安装条件,适当选择模块的安装位置及使用模块的数量,以便降低成本。
采用低功耗设计,只需对采集器供电,无需对传感器供电,现场供电点少,施工方便。
(2)系统方案
根据现场实际情况,采用温湿度模块采集,通常一个粮仓,测温点数小于500点,使用一个测控模块基本能满足要求,每一个模块有8条测试电缆接口,每条电缆可以接64个测温点。因仓的高度及娄布的原因,为了现场安装方便,测温电缆一般采用主干传输出线+测温电缆连接器+测试电缆的方式,将分为合适的长度测温电缆安装在合适的位置。测温电缆中继器可延长测温电缆的长度,提高模块和测温线缆的利用率,降低成本。
(3)、软件功能
实现实时数据采集监测
  数据的历史存贮
报表打印
报警