首页 上一页 1 2 下一页 尾页

请教高手,RS422如何与RS232通信 点击:2226 | 回复:26



suoli

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2003年2月19日
发表于:2007-07-05 14:59:00
楼主
请教,现有一10KV高压综保微机其通信口为RS422,要将其与远程的PC机相连(距离有120米),PC机端口为9针的RS232串口,怎么连接,是不是需要将PC端的232口转为422.

           希望高手帮忙.
\                             谢谢



suoli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2003年2月19日
发表于:2007-07-11 18:25:00
21楼
如何知道从422设备端出来的四根线对应的T+T-R+R-,可以用什么方法检测啊

suoli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2003年2月19日
发表于:2007-07-11 18:37:00
22楼
你说的对,那你说现在这个问题怎么解决呢,我想虽然设备端出来的是422但是没有把它当作422用,实际上用的是232方式(因为是短距离10米可以正常通讯),现在我想延长通讯距离120米,能有什么办法呢,现在买了个232转422的转换卡,插到COM口上,还是通讯不上,还有就是我不知道从设备上422出来的四根线那跟是T+,T-,R+,R-,随便用了换次序接好对次,就是通讯不上,该怎么办呢.要是有什么方法能检测出那根线是T+,那根是T-,那根是R+,R-,就好了

suoli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2003年2月19日
发表于:2007-07-13 08:20:00
23楼
作天弄了两个100欧的色环电阻,加上,没有任何反映,还是连不上啊,该用什么样的的电阻啊

呆板吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2007-07-13 08:51:00
24楼
终端电阻怎么加?

suoli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2003年2月19日
发表于:2007-07-17 15:20:00
25楼
怎么没有人回映啊,到底该用什么样的电阻啊,我用的是从一块废板上拆下来的2个100欧的色环电阻,不知道是否符合要求,总之加上没有反映,我看了以下这个HEXIN III 型的232转422卡,要求是120欧,4/1W,电阻的功率是怎么看的,另外谁知道怎么区分从422口上出来的四根线,分别是T+,T-,R+,R-.

                                  谢谢

suoli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2003年2月19日
发表于:2007-07-23 12:52:00
26楼
请问电阻怎么加,加在那两端,是T+,T-两端加一个,R+,R-两端加一个,还是T+,R+两端加一个,T-,R-两端加一个,谁知道能说一声啊

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师