首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

科比驱动器故障代码及解决方法 点击:10612 | 回复:73



juta

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-06 15:45:00
楼主
IdAtA - invalid Data  The parameter address adjusted for this parameter value is invalid.



juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-06 15:46:00
1楼
E.UP  2 欠压 当直流中间回路电压下降到允许值以下时出错,可能因素:1)输入电压太低或不稳定;使用5%输入电抗器。2)变频器功率太小。3)不良接线柱造成电压损失。4)发电动机/变压器供电电压由于加速斜坡太陡而跌落,输入端变压器太小。5)输入电压缺相(检测纹波)。6)分别供电时,主回路断电。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-06 15:46:00
2楼
noP 0 没有运转  控制使能(端子ST)没有闭合。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-06 15:46:00
3楼
E.OP  1 过压 当直流中间回路电压上升超时允许值时出错,可能因素:1)输入电压太高;使用变压器。2)浪涌电压输入太高;使用5%输入电抗器。3)减速斜坡时间太短。4)调节器参数有问题,有超调。5)制动电阻损坏或不匹配。6)变频器接地不良。7)选型偏小;增大变频器容量。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-06 15:47:00
4楼
E.UPh 3 缺相  某相没有输入电压。 (ripple-detection)

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-06 15:54:00
5楼
E.OHI 6 变频器内部过热 只有变频器内部温度下降3℃以上,在E.nOHI状态下,才能复位。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-06 15:54:00
6楼
E.OC  4 过流 超出设定的峰值电流值,可能因素:1)输出回路短路。2)接地错误。3)电动机电缆过长。4)电磁干扰太大。5)减速斜坡时间太短。6)加速斜坡时间太短。7)负载太大。8)变频器容量相对电动机容量过小。9)电动机参数设定有误。10)主接触器触点烧坏或有问题;更换主接触器。11)U/F参数设定有误。

张亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2007-07-06 16:38:00
7楼
说得好 

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-09 09:50:00
8楼
E.nOHI 7 变频器内部过热故障解除

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-09 09:50:00
9楼
E.OH  8 功率模块过热 只有在E.nOH下才能复位此故障,可能因素:1)风扇损坏或风道堵塞;更换风扇或清理风道。2)通风量不足;控制柜加装风扇或空调。3)环境温度过高。4)变频器工作太频繁,检查每小时起动次数。5)变频器调制频率太高。6)水冷变频器的冷却水温度太高或冷却管道堵塞。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-11 09:18:00
10楼
看来大家对这个故障说明还是没有需要的呀。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-16 09:18:00
11楼
有人需要的话可以来这里留言

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2007-07-16 13:57:00
12楼
感谢JUTA,把很多解决方法告诉大家,KEB市场占有率不是很高,很少维修到,看了你写的遇到就有用了,E.HSD你遇到是一般是什么问题,手册上是: E.HSD速度偏差过大故障 实际速度偏离给定速度超过设定限值和设定时间后故障显示(见 LF.57 - LF.59)。1)编码器连轴器与电机轴连接不牢固。2)编码器线数设定不正确。3)电机参数设定错误或与电机不符,参见“电梯用电机调试说明”。4)变频器工作于限幅电流。5)变频器工作于转矩限幅(LF.36)。6)轿厢或对重过重。7)加速度设定过大。8)由于抱闸半离合造成机械摩擦阻力大,齿轮箱损坏,缺油等。9)输入电压小于电机额定电压。

我有台F4机器出现E.HSD,还没到现场,是电梯上用的的,你帮我分析下,

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-17 10:30:00
13楼
你可以先换编码器或编码器卡后试试。如果使用时间比较长的话,应该是编码器不好的可能性比较大。

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2007-07-17 10:41:00
14楼
F4电梯上用的,如果被加密了,发到你们那里需要多少米?

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-18 16:57:00
15楼
这要看具体情况具体分析。

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2007-07-18 17:06:00
16楼
谢谢

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-07-19 09:48:00
17楼
不客气,这个本来就是交流交流呀。

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2007-07-19 18:22:00
18楼
我到现场检查机器故障码是 E.HSD,一运行就跳,对机器仔细检查,包括驱动部分都检查了,没有发现问题,编码器或编码器卡用相同的型号试了,也不行,最后怀疑电机,拆开发现电机绕组短路,现分析因为电机短路转速达不到设定值,故报E.HSD

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
发表于:2007-07-20 10:15:00
20楼
这种可能一般比较少。

热门招聘
相关主题

官方公众号