11KW风机需要星三角启动吗? 点击:13545 | 回复:69



天鸟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-07-25 12:00:00
楼主
11KW风机需要星三角启动吗?直接启动可以吗?以前大一点的电机都是用变频器的,不用变频器都不知道该怎么办了



明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2007-07-26 10:35:00
21楼
通常规定:电源容量在180KVA以上,电动机在7KW以下的三相异步电动机可以采用直接启动。
判断一台电动机能否直接启动,可以用经验公式来确定:
Ist/In<=3/4+S/4P
其中:Ist--电动机全压启动电流(A)
In--电动机额定电流(A)
S--电源变压器容量(KVA)
P--电动机功率(KW)
凡是不满足条件的,均需采用降压启动。

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-07-26 13:52:00
22楼
能不能直接启动,主要是要看变压器容量!

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-07-26 14:10:00
23楼
一般的工厂电网的容量是允许30KW以内的Y系列电机直接启动的.

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-07-26 14:11:00
24楼
一般的工厂电网的容量是允许30KW以内的Y系列电机直接启动的.

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-07-26 21:07:00
25楼
直接启动。

我行

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:330
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2007-07-26 21:19:00
26楼
国家规定:超过7.5kw的电动机都要采用降压启动。

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2007-07-26 21:24:00
27楼
直接启动完全可以。

杨中格

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2007-07-26 22:03:00
28楼
风机的可以直接启动

等红杏

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:44帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2007-07-27 00:05:00
29楼
直接启动就可以

candle12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年9月17日
发表于:2007-07-27 09:31:00
30楼

candle12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年9月17日
发表于:2007-07-27 09:31:00
31楼

candle12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年9月17日
发表于:2007-07-27 09:34:00
32楼
可以直接启动,应该没有问题的.最好把风门关闭,等到电流稳定后再开启风门

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2007-07-27 12:51:00
33楼
TO明理:Ist--电动机全压启动电流(A)----指的是什么?

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2007-07-27 13:25:00
34楼
按设计规范超过10KW就应该降村起动。所以11KW也应降压起动,如果是你设计的可以免除你的责任

幻 想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-08-01 12:24:00
35楼
变压器容量够的话可以直接启动

性感电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1654
  • 注册:2004年11月08日
发表于:2007-08-01 13:40:00
36楼
容量大是没问题的

水中的蓝天

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2007-08-01 15:14:00
37楼
用变频,可以达软起的功能 .

wx123

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 418回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:885
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2007-08-01 16:17:00
38楼
井下;
变压器;
500KVA*2
采煤机;175KW,
运输机;110kw*2,
等--都直接全压启动,

宇宙飞船

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1431
  • 注册:2007年3月12日
发表于:2007-08-01 21:43:00
39楼
国家规定:超过7.5kw的电动机都要采用降压启动。

jiayan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-08-07 23:36:00
40楼
这里有电机机启动控制器www.huayannic.com