11KW风机需要星三角启动吗?
点击:
13545
| 回复:
69
天鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:90帖 | 2298回
年度积分:0
历史总积分:4043
注册:2005年8月07日
发表于:2007-07-25 12:00:00
楼主
11KW风机需要星三角启动吗?直接启动可以吗?以前大一点的电机都是用变频器的,不用变频器都不知道该怎么办了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
明理
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:43帖 | 3150回
年度积分:0
历史总积分:20986
注册:2007年6月21日
发表于:2007-07-26 10:35:00
21楼
通常规定:电源容量在180KVA以上,电动机在7KW以下的三相异步电动机可以采用直接启动。
判断一台电动机能否直接启动,可以用经验公式来确定:
Ist/In<=3/4+S/4P
其中:Ist--电动机全压启动电流(A)
In--电动机额定电流(A)
S--电源变压器容量(KVA)
P--电动机功率(KW)
凡是不满足条件的,均需采用降压启动。
回复
引用
举报
唐勇
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:277帖 | 1404回
年度积分:0
历史总积分:3376
注册:2003年6月13日
发表于:2007-07-26 13:52:00
22楼
能不能直接启动,主要是要看变压器容量!
回复
引用
举报
猎隼
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:151帖 | 1661回
年度积分:0
历史总积分:8983
注册:2005年9月28日
发表于:2007-07-26 14:10:00
23楼
一般的工厂电网的容量是允许30KW以内的Y系列电机直接启动的.
回复
引用
举报
猎隼
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:151帖 | 1661回
年度积分:0
历史总积分:8983
注册:2005年9月28日
发表于:2007-07-26 14:11:00
24楼
一般的工厂电网的容量是允许30KW以内的Y系列电机直接启动的.
回复
引用
举报
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:23帖
帖子:209帖 | 1789回
年度积分:54
历史总积分:3170
注册:2005年4月26日
发表于:2007-07-26 21:07:00
25楼
直接启动。
回复
引用
举报
我行
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:330
注册:2005年3月13日
发表于:2007-07-26 21:19:00
26楼
国家规定:超过7.5kw的电动机都要采用降压启动。
回复
引用
举报
小麻籽
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:413帖 | 2345回
年度积分:0
历史总积分:12877
注册:2007年5月03日
发表于:2007-07-26 21:24:00
27楼
直接启动完全可以。
回复
引用
举报
杨中格
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 364回
年度积分:0
历史总积分:407
注册:2005年5月05日
发表于:2007-07-26 22:03:00
28楼
风机的可以直接启动
回复
引用
举报
等红杏
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:44帖 | 589回
年度积分:0
历史总积分:1031
注册:2006年9月17日
发表于:2007-07-27 00:05:00
29楼
直接启动就可以
回复
引用
举报
candle12
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2007年9月17日
发表于:2007-07-27 09:31:00
30楼
回复
引用
举报
candle12
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2007年9月17日
发表于:2007-07-27 09:31:00
31楼
回复
引用
举报
candle12
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2007年9月17日
发表于:2007-07-27 09:34:00
32楼
可以直接启动,应该没有问题的.最好把风门关闭,等到电流稳定后再开启风门
回复
引用
举报
小兵嘎子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1337
注册:2004年9月14日
发表于:2007-07-27 12:51:00
33楼
TO明理:Ist--电动机全压启动电流(A)----指的是什么?
回复
引用
举报
工控学徒
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:218帖 | 1663回
年度积分:0
历史总积分:9769
注册:2002年12月13日
发表于:2007-07-27 13:25:00
34楼
按设计规范超过10KW就应该降村起动。所以11KW也应降压起动,如果是你设计的可以免除你的责任
回复
引用
举报
幻 想
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2007年3月26日
发表于:2007-08-01 12:24:00
35楼
变压器容量够的话可以直接启动
回复
引用
举报
性感电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:1654
注册:2004年11月08日
发表于:2007-08-01 13:40:00
36楼
容量大是没问题的
回复
引用
举报
水中的蓝天
关注
私信
[版主]
精华:1帖
求助:3帖
帖子:55帖 | 1688回
年度积分:0
历史总积分:13063
注册:2004年4月02日
发表于:2007-08-01 15:14:00
37楼
用变频,可以达软起的功能 .
回复
引用
举报
wx123
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 418回
年度积分:4
历史总积分:885
注册:2007年6月30日
发表于:2007-08-01 16:17:00
38楼
井下;
变压器;
500KVA*2
采煤机;175KW,
运输机;110kw*2,
等--都直接全压启动,
回复
引用
举报
宇宙飞船
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1188回
年度积分:0
历史总积分:1431
注册:2007年3月12日
发表于:2007-08-01 21:43:00
39楼
国家规定:超过7.5kw的电动机都要采用降压启动。
回复
引用
举报
jiayan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2007年7月19日
发表于:2007-08-07 23:36:00
40楼
这里有电机机启动控制器www.huayannic.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
高压电工考试资料
[15665]
24V开关电源0V需要接地吗
[28766]
F级高压电机的绕组温度报警值...
[13411]
远程、就地、控制柜三处控制怎...
[24923]
关于PLC在正常运行当中偶尔自...
[20654]
交流接触器线圈通入直流电源...
[13169]
什么是爬电距离?
[19314]
关于三相电零线电流的讨论
[10368]
火车供电
[18522]
单相电机怎么实现正反转?
[12986]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页