当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
请问星三角启动时,时间继电器的延时时间怎么定?
点击:
31061
| 回复:
77
梦盈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:269
注册:2004年7月30日
发表于:2007-08-09 11:29:00
楼主
我们车间的电机星三角启动时,时间继电器的延时时间我都是估计着调,电机大点我就调长点,电机小点我就调短点。请问一下这里面延时时间和电机的功率大小有什么计算公式吗?延时时间和电机所带的负载有什么关系吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
梦雷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2006年10月20日
发表于:2007-08-13 22:29:00
21楼
楼主提出“星三角启动转换延时怎么调”引出了很多答案。很多人都说要看负载情况,太对了。如果再多问几个为什么,并且搞得一轻二楚,很多答案都在其中了。下面再唠叨几句,有劳众位目力。一、电动机为什么要采用星三角降压启动启动?二、星三角启动过程中,星形在过程中起什么作用,。
解一、星三角启动一般都用在较大功率的电机上和较重负载的启动。目的是为了减小电机在启动时,对电网电压产生较大的波动(电动机全压启动的电流约为额定值的4~7倍),从而可能影响到其它用电设备的正常工作。对变压器容量小而负载又重的用户,如不采取星三角降压启动,电压波动的情况尤为突出。
答二、星形接法启动时,电动机的每相绕组由全压启动时所加的380V电压变为220V,在同样的交流阻抗下,由于电压的明显降低,启动电流自然大大下降(启动电流的最大值被限制2倍左右)。在星形接法通电后的短暂过程中,电机由静止-转动-加速-恒速,完成以上四个阶段,电流也随着这四个过程不断下降,到达“恒速后电流不再下降,停止某一个值。到此星形启动的”历史任务已告完成在这里要着重说明一下:“星形的启动任务已经完成,如果再等5妙、10秒、15秒对电机的转速丝毫不会有什么变化,这种等待是徒劳无益的(负载较重可能还会引起热继电器 动作)因此星形启动完成后(达到”恒速“)时间继电器应该动作(转换)因为电机带负载的运行最终是在三角形状态下进行的。
简单地说:A、星形启动是将380V电压转变为220V电压加在绕组上启动,从而限制了启动电流。B、把电机从静止状态加速到某一转速,并维持在该转速上(该转速可能接近电机额定值,也可能和额定转速有一定差距,这由不同的负载决定,达到这种状态是因为电机用经尽自己的最大能力了(只有1/3扭矩力)。
然后传递给三角形,换句话说三角形是在“接力”,把已经有相当高转速的电机,通过全压(380V)接入迅速把电机推向额定转速,(转换的瞬间电流虽会有跳变但已无多大的影响了),带动负载正常运转。
回复
引用
举报
梦盈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:269
注册:2004年7月30日
发表于:2007-08-15 09:47:00
22楼
真是谢谢上面的这么多朋友,话不说不明,问题不讨论不清,经过大家这么一讨论,我心里就有数了,起码不象以前一样,别人一问为什么,我就什么都答不上了
回复
引用
举报
陈二诚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1758回
年度积分:0
历史总积分:3807
注册:2005年4月11日
发表于:2007-08-15 17:07:00
23楼
3s~8s 之间。
回复
引用
举报
孩童
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2005年4月02日
发表于:2007-08-15 17:30:00
24楼
同意梦雷观点
回复
引用
举报
潜水艇01
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:247
注册:2005年9月25日
发表于:2007-08-15 17:35:00
25楼
如果时间设置的较长的话,会出现什么结果
回复
引用
举报
重点是学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 255回
年度积分:0
历史总积分:421
注册:2006年4月28日
发表于:2007-08-15 17:39:00
26楼
学习了!
回复
引用
举报
xmlhg66
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2007年5月09日
发表于:2007-08-15 17:50:00
27楼
7s~13s之间。
回复
引用
举报
我有一只小小鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2007年8月01日
发表于:2007-08-15 19:19:00
28楼
对电力拖动(电动机控制)感兴趣的朋友,请加入群:27552198
回复
引用
举报
jiayan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2007年7月19日
发表于:2007-08-16 21:36:00
29楼
支持梦雷的说法,其实搞技术,很多时候是要看实际情况的。
回复
引用
举报
列兵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2007年8月14日
发表于:2007-08-16 22:32:00
30楼
如果设置时间长的话,会延长转换时间。使电机发热
回复
引用
举报
实践中成长
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 465回
年度积分:0
历史总积分:589
注册:2007年7月13日
发表于:2007-08-16 22:46:00
31楼
星三角启动转换延时调节,看负载情况,从18S-80S,不可能只有5S.
5S 不如直接启动
回复
引用
举报
梦雷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2006年10月20日
发表于:2007-08-19 10:39:00
32楼
现在有很多人都没有能搞清楚,为什么要采用星三角启动,这是一个很普通的问题,并不存在深奥的东西。至于楼上那位,他的观点自相矛盾:看负载情况决定---很对(打勾);如果只有5秒,不如直接启动---不对(打叉),他把用不用星三角启动的标准完全用启动时间来衡量,如果正是这样,问题岂不简单了,而实际不可能这样。看负载情况;负载情况不光是动力设备本身的问题,还包括变压器(电源)能提供的能力以及该设备在直接启动时,对电网所造成电压波动,是否影响到其它电器设备正常工作。星三角启动的一个最大特点就是,通过降压启动,限制了启动电流,有效的降低了电网电压的波动(这对电源容量偏紧的小用户至关重要》。对非惯性设备,只要电源的容量足够大,较大功率的电机都可以根据自己的实际情况,来采用直接启动方式(这时要考虑的不是启动问题,而是控制电器的寿命、可靠性、电机的寿命等各种因素)。我公司容量为2500KVA,正常工作负载在70%~75%,我们的离心式水泵是75KW,有二台还有其它几台小一点的,都采用直接启动,时至今日已有6个年头,至今只换过一只接触器(当然每天启动次数少,一般不超过3次)。但这不是说我这里75能直启,你那边30的也能启,一定要根据你那边的实际情况,这才是千真万确的。依我单位为例如果每天启动次数几十次,接触器损坏率高,设备运行不可靠,那也要考虑采用降压启动。而对上述的75KW水泵,如采用星三角启动其转换时间3~5秒足唉。请楼上的到别处看看有关对星三角启动精辟论述。
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2007-08-19 10:54:00
33楼
我在此类启动中经常使用的是用三相电流继电器(JL型)控制启动/运行转换时机。将电流继电器的动作电流设定在转换电流的临界点,在电机的启动电流降到动作电流时继电器动作,控制相应的电路进行切换。
回复
引用
举报
lyp19
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 307回
年度积分:0
历史总积分:328
注册:2005年12月01日
发表于:2007-08-19 13:53:00
34楼
7s--18s之间
回复
引用
举报
*007*
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2006年10月04日
发表于:2007-08-19 14:02:00
35楼
支持
回复
引用
举报
状元
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:20帖 | 392回
年度积分:0
历史总积分:553
注册:2006年5月26日
发表于:2007-08-19 21:50:00
36楼
看你的电流表多长时间降下来了,那就是你的启动时间.
回复
引用
举报
Ψ蓝色火焰Ψ
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1474回
年度积分:0
历史总积分:3985
注册:2006年8月14日
发表于:2007-08-19 23:00:00
37楼
学习了,时间太长或太短都会对电机和负载造成影响.如"梦雷"所讲,看负载性质和电源容量来决定采用那种方式启动.
回复
引用
举报
赵娟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2007年8月24日
发表于:2007-08-24 15:58:00
38楼
我是外行,因想了解下星三角启动原理,来看下,没想还弄明白拉,再此谢谢大家,特别是梦雷的解答,让我收益不小,祝福大家好运!
另:如果附有 图例,更好拉!
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-08-24 20:30:00
39楼
星三角启动,不同自藕降压启动,时间过长,变压器有损害.
因星三角是三相电机的两种接法,在负载允许的前提下,都可以长时间运行,具体转换时间比较宽松,
回复
引用
举报
罗尼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 628回
年度积分:0
历史总积分:1134
注册:2007年7月12日
发表于:2007-08-24 21:26:00
40楼
学习了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于PLC在正常运行当中偶尔自...
[20654]
为什么水泵空转电机就要烧,风...
[21643]
电机过热,热继电器频繁跳闸....
[10602]
电机星三角降压启动怎么配热...
[10469]
( 星形—三角降压启动电路 是...
[52803]
请问55W的荧光灯使用36W的电...
[17634]
电机带负载运行电流波动很大...
[11248]
单相电变三相电
[20455]
学电工的神器!电工仿真软件
[38588]
家里装个电容能节电吗
[26359]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页