谁知道插座上面为什么标注电流10A.电压250V.而不是220V呢? 点击:22759 | 回复:69



顺风船逆水行

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2007-09-30 08:48:00
楼主
目前在国内产的插座.照明灯等一些家用电器上面经常看到一些这样的标注:电压250V.电流XX.要知道我国的民用电压是标准的220V.即使允许有上下5%的波动.也达不到250V.谁知道250V的具体含义?


楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-09-30 09:27:00
1楼
外行啊!250V指的是绝缘水平,在250V以下使用,跟220V没有关系。

gaigai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2007-09-30 09:35:00
2楼

学然后知不足

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 309回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2007-09-30 09:38:00
3楼
要知道我国的民用电压是标准的220V.即使允许有上下5%的波动.也达不到250V.
这样不更好吗?更安全吗?

都市浪子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2007-09-30 10:58:00
4楼
这是耐压值呀,何况台电用的不是380伏哟,而是440伏,那单相就是是220了,产品可是全世界都用的啊

都市浪子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2007-09-30 10:58:00
5楼
这是耐压值呀,何况台电用的不是380伏哟,而是440伏,那单相就是是220了,产品可是全世界都用的啊

圆圆的太阳

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:90帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2007-09-30 11:35:00
6楼
一个产品的耐压值

二极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 521回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1001
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2007-09-30 21:32:00
7楼
耐压值!!!看来你应该不是干这行的

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-30 21:45:00
8楼
电压250V.电流XX,表示最大允许电压为250V.最大允许电流为XX.

欧阳飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2004年12月21日
发表于:2007-10-03 10:49:00
9楼
耐压值

578643124

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:801
  • 注册:2007年3月06日
发表于:2007-10-03 11:33:00
10楼
耐压值

雷飞龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2007-10-03 12:32:00
11楼
  耐压值

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-03 14:19:00
12楼
越高越好吗,还有那些标称的

37

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:81帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:974
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-10-03 14:42:00
13楼
     耐压值

02308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2007-10-03 18:06:00
14楼
耐压值

后飞苯鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2007年1月09日
发表于:2007-10-03 19:12:00
15楼
耐压水平≥该电网最高稳定运行电压

caocao_z

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:565
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2007-10-03 20:15:00
16楼
      耐压值

邵驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2007-10-04 00:42:00
17楼
下面引用由李纯绪在 2007-9-30 9:27:00 发表的内容:
  外行啊!250V指的是绝缘水平,在250V以下使用,跟220V没有关系。
--------------------------------------------------------------------------------------------

lqqh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2007-10-04 15:25:00
18楼
 耐压值

小小蒋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2007-10-04 17:32:00
19楼
插座插头都是由绝缘体和导体组成的.250V指绝缘体在250V电压之内不会被击穿.

罗尼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 628回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1134
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2007-10-04 21:50:00
20楼
    耐压值