跳闸首出的具体含义是什么? 点击:6071 | 回复:8



龙城蝈蝈

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年6月13日
发表于:2007-10-25 13:44:00
楼主
跳闸首出的具体含义是什么?

是不是出现一个跳闸首出,其他的就不能再出现了?

同时出现4,5个跳闸首出,是不是说明逻辑有问题?

谢谢.



老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2007-10-25 17:34:00
1楼
跳闸首出?
   说方言,听不懂。

大忽悠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2007-10-25 23:18:00
2楼
为保护重要设备或避免出现更大事故,系统会有多个跳闸保护动作,其中第一个出现的保护信号称为跳闸首出信号,首出信号出现后会被系统记录下来并屏蔽其他再进来的信号。
同时出现4、5个首出信号是不可能的,那肯定是逻辑有问题,首出信号出现后,其他跳闸信号可以进入逻辑,但首出位置不能被置换,否则分析事故原因时就出大麻烦了。
在极端情况下,可能会有多个跳闸信号几乎同时出现,但仍然是有先后的,这时候就是考验系统响应速度的时候了,这是ETS的硬指标。

龙城蝈蝈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年6月13日
发表于:2007-10-26 07:31:00
3楼
非常感谢大忽悠的解答,请你喝酒,呵呵.

一道风景

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2007-10-26 10:03:00
4楼
多谢拉

EDPF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年10月04日
发表于:2007-10-30 17:42:00
5楼
大忽悠的解释是正解,以FSSS为例,当跳闸发生后,系统会锁定跳闸首出,并记录以后发生的跳闸信号,这样的逻辑显然对事故原因分析、及时排除故障有极大的好处。
至于同时出现数个跳闸首出,那这个逻辑肯定有问题。

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2007-10-31 10:08:00
6楼
学习

我爱工控猫猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年6月07日
发表于:2010-01-25 19:03:25
7楼

数个跳闸首出说明逻辑有问题 或者控制器的执行周期比多个跳闸间隔时间长得多 来不及反应

 

1楼就是来打酱油的吗 不懂还灌水

ABB-PA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月25日
发表于:2010-02-11 11:24:13
8楼
引用大忽悠 的回复内容:为保护重要设备或避免出现更大事故,系统会有多个跳闸保护动作,其中第一个出现的保护信号称为跳闸首出信号,首出信号出现后会被系统记录下来并屏蔽其他再进来的信号。
同时出现4、5个首出信号是不可能的,那肯定是逻辑有问题,首出信号出现后,其他跳闸信号可以进入逻辑,但首出位置不能被置换,否则分析事故原因时就出大麻烦了。
在极端情况下,可能会有多个跳闸信号几乎同时出现,但仍然是有先后的,这时候就是考验系统响应速度的时候了,这是ETS的硬指标。



学习了,谢谢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师