伺服电机中监测温度的热敏电阻可以是KTY电阻也可以是PTC电阻,这两者有什么区别呢?



叫我小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1559回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:3122
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2007-12-03 09:07:00
1楼
刚刚搜索到的
//www.unitedbga.com/tech/detail.asp?id=393106

叫我小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1559回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:3122
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2007-12-03 09:38:00
2楼
对于PTC电阻,可以考虑用电阻分压的方式,将其输入I/O点判断电机是否过热。

KTY大概是输入模拟量I/O进行判断了。

不过这两类传感器通常是接入其相应的驱动器,由驱动器内置电路进行判断。

EricControl

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2005年12月09日
发表于:2007-12-03 09:51:00
3楼
我看了你转的文章,我理解的是这样,
PTC相当于开关量,当温度达到某个值,驱动器要有某个动作(比如停机)。
KTY是个线性曲线,驱动器可以通过KTY监测电机温度变化。

叫我小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1559回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:3122
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2007-12-03 10:10:00
4楼
PTC的特性是大于150度之后电阻值急剧上升,以此来判断是否过温,为开关量判断。

KTY是类似于线性的曲线,可以通过电流监测电机温度。

我也是根据那篇文章判断的。