当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
我要发帖
工控机能使用CAN总线直接控制伺服电机么?
点击:
1632
| 回复:
3
叫我小白
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1559回
年度积分:3
历史总积分:3122
注册:2006年6月08日
发表于:2007-12-28 11:57:00
楼主
请教以下。
目前需要采用工控机直接控制带CANopen协议(DSP 402)的伺服驱动器做定位运动。
工控机直接带CAN接口或者采用RS232转CAN接口,是否能实现我提到的问题
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhoiw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 882回
年度积分:0
历史总积分:3482
注册:2004年7月08日
发表于:2007-12-28 13:31:00
1楼
看看你的控制器有什么通讯吧?
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2007-12-28 14:04:00
2楼
伺服驱动器总是离不了功率驱动部件吧?
回复
引用
举报
QQ65
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2004年6月30日
发表于:2007-12-28 18:34:00
3楼
当然可以,可以在计算机上插一个CAN通信卡,计算机与伺服进行实时通信,但这样不方便维护。而用RS232转CAN接口,相对维护简单一些,因为接口可以外置。