求助!!!三相380V电机额定电流怎么算?
点击:
14698
| 回复:
21
孑然一身
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:386
注册:2007年1月23日
发表于:2007-12-29 20:45:00
楼主
三相380V电机额定电流怎么算?用公式I=P/(1.732*U*cosφ)这个公式吗?在测电流的时候是测量每根进线的电流还是三根线一起的电流啊?还有就是三相电机分为星型接法和角型的接法,这两种接法对电压电流有什么影响,什么时候用星型接法,什么时候用角型接法,还请大家指教啊?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhangfan168
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 890回
年度积分:0
历史总积分:10063
注册:2011年2月07日
发表于:2011-12-03 08:50:51
21楼
如果是用钳形电流表测量交流电动机的电流时,应将电动机的一相进线钳进钳形电流表内进行测量的电流就是线电流。如果你将电动机的三相进线都钳进钳形电流表内的话所测量的电流就是零序电流了。如果将电动机进线的如何两相进线钳入钳形电流表内所测量的电流就是第三相进线的电流,如:Ia+Ib=Ic,这就是可以从基尔霍夫的电流定理看出。