TN-C系统 TN-C-S系统 TN-S系统使用广义上无区别!
点击:
22442
| 回复:
202
欣欣向荣
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 2242回
年度积分:0
历史总积分:8797
注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-08 13:43:00
楼主
1、TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,四线到达用电设备。节省了一根线!为了安全连接设备时要动些脑筋。对设备直接使用者有些迷茫!导线分为黄、绿、红、黄绿线。节省一根淡蓝线!
2、TN-C-S系统:伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。节省入户端前的淡蓝线!
3、TN-S系统:三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地。五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。最费材料的系统!
因为PEN、PE线都在入户端接了地,广义上讲对使用者供电、使用无区别!
但对设备使用者的安全角度TN-C-S系统和TN-S系统是相等的!对用电者安全使用素质相对素质可以放得很低!知道一定的基本安全知识就可使用!
而对于TN-C系统,是考验一个职业电工的安全技术素质!考验对于PEN线的知识如何区分PE保护零线、N工作零线的PEN线的区分用途方法!须要经过培训的合格的素质!真真理解PE保护零线、N工作零线的区分。
所以,TN-C-S和TN-S系统考虑的是安全!TN-C考虑的是节省材料。但对供电、使用无区别!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
允许我问个简单的问题
·
森玛德分享:小型数控钻床的控制主要特点
·
发那科α系列的伺服模块问题
·
发那科α系列伺服模块
·
对基本电路认识的误区
·
为什么电机控制非得用启停按钮,而不用空气断路器
·
光栅尺AB相波形请教
·
伺服控制器里的风扇坏了
·
双冲量PID的算法
·
谢谢刘工,问题已解决
·
大家有谁知道这是干啥用的?
·
自动化设备零件加工,产品加工
·
以前干的项目,现在不用出差干项目了,好怀念
·
一个调速器接两个吊扇转的超级慢,怎么回事?
·
固态继电器和普通的继电器有什么区别
lejack
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 512回
年度积分:0
历史总积分:743
注册:2003年6月13日
发表于:2008-01-08 19:32:00
1楼
经典
回复
引用
举报
要吃饭的电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:118帖 | 1116回
年度积分:0
历史总积分:1856
注册:2004年7月13日
发表于:2008-01-09 22:35:00
2楼
学习
回复
引用
举报
工控学徒
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:218帖 | 1663回
年度积分:0
历史总积分:9769
注册:2002年12月13日
发表于:2008-01-10 09:02:00
3楼
精华,原来对这三种接地不太清楚,读过这篇文章后感觉清楚多了!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-10 12:53:00
4楼
1、TN-C系统 TN-C-S系统 TN-S系统都是TN系统,即接地T电网,设备金属外壳保护接零N;
2、TN-C-S系统 TN-S系统对负载都是N、PE要分开,以采用剩余电流漏电保护;
3、TN-S系统N、PE全要分开,可以采用剩余电流漏电总保护方式;
4、不是TN-C系统节省一根线,而是TN-C-S系统 TN-S系统多了一根线,以采用剩余电流漏电保护功能;
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-10 13:02:00
5楼
剩余电流漏电保护功能和保护接零功能的区别利弊:
1、保护接零是将漏电事故扩大转化为短路保护的保护措施;
2、剩余电流漏电保护功能是检测漏电电流动作的,其灵敏度高,动作快,保护效果好,可以避免造成损失,缩小漏电事故损失,是目前提倡的一种保护方式!
3、保护接零简单,剩余电流漏电保护接线难度大!
回复
引用
举报
好学阎罗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:163
注册:2007年8月24日
发表于:2008-01-10 13:12:00
6楼
楼上的好强啊!
学习学习啊!!
回复
引用
举报
欣欣向荣
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 2242回
年度积分:0
历史总积分:8797
注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-14 11:01:00
7楼
请不要危言耸听,来强调多一根线和少一根线的争论!来搅乱初入门兄弟们的概念思路,在刚入门的时候不需要这些争论!一个具备合格素质的职业电工非常容易地就可以把C系统转化为C-S系统完全达到漏电保护和屏蔽的需要。只是在这里说明分清系统的区别使他们认真区别系统线路,在一条线路到达用电设备使他们看清楚线路的接法,注意三相四线中的黄绿线区分!谁都知道安全的重要性,而这些刚入门的弟兄们对此无从下手!入门后他们会去比较线路系统区别!但在使用时是没有区别的,但需要注意线路的接法!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-14 12:56:00
8楼
“入门后他们会去比较线路系统区别!但在使用时是没有区别的,但需要注意线路的接法!”
1、有共同点:TN ;
2、有区别:C 、S 、C-S ;
3、区别的意义:实现剩余电流漏电保护是目的!
回复
引用
举报
欣欣向荣
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 2242回
年度积分:0
历史总积分:8797
注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-14 13:45:00
9楼
合格素质职业电工五线制可直接接入漏电保护,大家都知道四线制必须变换!如果不需要漏电保护,还有某些设备是不容许安装漏电保护的。使用上没有区别只是接线上的区别。请注意我在这里说的是广义!如果要在各系统的明晰区分你是个很悠闲的人!不是在做项目,有必要分得的那么清吗!有时间的话请你把连接图挂贴上去感谢了!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-14 16:22:00
10楼
这个问题大家含混不清的是区别,为什么要多一个零线?都是接地的为什么要分开两条零线?它们在接线、工作上有什么区别?
回复
引用
举报
欣欣向荣
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 2242回
年度积分:0
历史总积分:8797
注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-14 16:53:00
11楼
下面引用由刘志斌在 2008-1-14 16:22:00 发表的内容:
这个问题大家含混不清的是区别,为什么要多一个零线?都是接地的为什么要分开两条零线?它们在接线、工作上…
--------------------------------------------------------------------------------------------
回复
引用
举报
zenglijun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2007年8月24日
发表于:2008-01-14 17:27:00
12楼
一根保护零、一根工作零,它们的功能是不同的...
回复
引用
举报
欣欣向荣
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 2242回
年度积分:0
历史总积分:8797
注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-15 15:06:00
13楼
刘志斌先生:您是个热心人道理也很多!敬请您在此图上或略中间环节画上连接线分析一下右边的三种设备,在四线制和五线制的接线中,设备功能使用上有什么区别? 对于TN-C系统,是考验一个职业电工的安全技术素质!考验对于PEN线的知识如何区分PE保护零线、N工作零线的PEN线的区分用途方法!须要经过培训的合格的素质!真真理解PE保护零线、N工作零线的区分。
回复
引用
举报
唐勇
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:277帖 | 1404回
年度积分:0
历史总积分:3376
注册:2003年6月13日
发表于:2008-01-15 15:13:00
14楼
有争论才有进步,能真正实实在在的搞明白的人不多!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-15 16:59:00
15楼
“在四线制和五线制的接线中,设备功能使用上有什么区别?”
1、四线制和五线制的接线中设备功能不会改变,是一样的;
2、四线制和五线制的接线中设备保护功能是不同的,是不一样的;
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2008-01-15 17:25:00
16楼
看看下图就明白了
回复
引用
举报
欣欣向荣
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 2242回
年度积分:0
历史总积分:8797
注册:2006年9月28日
发表于:2008-01-15 17:34:00
17楼
就是这样吗。区别就在接线上,能够组成达到保护要求通过形式的变换同样达到要求,所以没必要争论多一根线少一根线的问题。
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2008-01-15 17:37:00
18楼
对不起,图片传不上来
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2008-01-15 17:48:00
19楼
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2008-01-15 17:48:00
20楼
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教.电流互感器怎么算倍率
[43595]
力矩 “N-m” 什么意思?
[18524]
交流接触器为什么有380V和22...
[13704]
单向旋转的电钻怎么改成正反...
[29862]
灯管总是闪是什么原因?
[23460]
一平方线大概能承受多大电流...
[129904]
换一个提法,20A空气开关,至少...
[14290]
直流电源输出24V电压低的原因...
[24526]
答疑解惑:变频器前面为什么不...
[15036]
鬼子用110V,我们用220V,各有...
[36109]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
尾页