首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

单相220v能变出三相380v吗 点击:24201 | 回复:142



单色线

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:88帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2006年12月13日
发表于:2008-01-11 11:57:00
楼主



和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2008-01-11 12:14:00
1楼
可以的,现在好象有变频器可以将单相220v能变出三相380v,我在一个展会上见过,但不知道是何品牌了

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2008-01-11 13:24:00
2楼
不可以.变频器本身是不能升压的,不能从单相220v变出三相380v.

理论上这是可行的.用变压器将单相220V升高为380V,然后单相380V转换为三相380V.

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-01-11 13:38:00
3楼
电力电子技术发展到今天,各种电压等级、频率、DC\AC的变换已不是问题。交-直-交(三相)

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-01-11 13:39:00
4楼
狂nod~~~~

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-01-11 13:40:00
5楼
变频器是有这个功能!一般都是用在小功率电机上的,如果现场取380伏有困难的话,就可以有这种变频器!

6SE70

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2713
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2008-01-11 13:42:00
6楼
应该可以吧,先把220变380,分成三支,选其中一支为A,再改变另两相的相位为BC。

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-01-11 14:13:00
7楼
没见过??松下VF-7F系列,输入220输出三相380,几乎所有的大品牌都有.

gaigai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2008-01-11 14:24:00
8楼
楼上,查过VF-7F的说明书,没看到220输入380输出的,只看到单相220输入三相220输出的.

Stone M

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1122
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2008-01-11 15:33:00
9楼
只用过单相对而言220变三相220

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-01-11 16:22:00
10楼
有变频器可以将单相220v能变出三相380v

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-01-11 16:49:00
11楼
用变频器做三相电源是不行的,变频器输出的是高频方波脉冲,是经脉宽调制(PWM)得到交流正弦波。
    得到三相电源的最简单的办法是:单相电动机带三相发电机。

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-01-12 21:22:00
12楼
路过

cwx411224

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2008-01-12 22:12:00
13楼
交-直-交(三相

xiaoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2008-01-13 13:12:00
14楼
用变频器带电机是可行的,做电源是不行的。变频器负载端开路是很危险的

zxfsss

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2007年9月27日
发表于:2008-01-13 14:53:00
15楼
 变频器有进220v,出380v的,一般是用于家庭型的小马达.

zaol

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2008-01-13 15:27:00
16楼
下面引用由李纯绪在 2008-1-11 16:49:00 发表的内容:
  用变频器做三相电源是不行的,变频器输出的是高频方波脉冲,是经脉宽调制(PWM)得到交流正弦波。<br>&nbsp;…
--------------------------------------------------------------------------------------------
单相电机代三相电机,在三相电机的输出端并联三相补偿电容器,也可以得到三相380V的电源,不过负载不能太大,而且不适用于电感性负载

张文勉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2008-01-13 17:56:00
17楼
只用过单相对而言220变三相220

维修匠

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2008-01-13 18:49:00
18楼
市场上有这样的产品销售,单项220转化380,只是价格太高了

99999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2627
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2008-01-13 20:45:00
19楼
单纯的变频器是不行的,没这个专用功能.

wangshunping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2007年8月26日
发表于:2008-01-13 21:05:00
20楼
单纯用变频器不能得到标准的电源,还是先升压,然后再变换。