当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电机
我要发帖
请教:频繁启停小功率电机的最佳驱动控制方案
点击:
2291
| 回复:
9
gxy71
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2001年9月16日
发表于:2008-01-25 23:25:00
楼主
对于需要频繁启停的三相交流电机(小于2KW),频次一年:300*21.5*80次。电机没有调速和精确定位要求,请问,要变频器控制好还是接触器控制好?特别从故障率、备品备件成本、设备整体寿命等考虑。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2008-01-26 21:54:00
1楼
频繁启停的三相交流电机,谁知道你一年中怎么运行,24小时?365天?怎么个频繁启停,干脆告诉我们每小时多少次。
回复
引用
举报
gxy71
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2001年9月16日
发表于:2008-01-27 00:13:00
2楼
文中的“频次一年:300*21.5*80次”的意思就是
一年运行300天,每天运行21.5个小时,每小时启停80次。
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2008-01-27 11:16:00
3楼
也可以采用接触器控制,我们公司一台750W电机的工作状态与你的差不多,也是30秒一次,且停止后还需对电机通入直流电制动,工作状况比你的还要差,运行中发热严重,需外加一风扇冷却。
也可用变频控制,电机的发热量要好的多,但电机启动、停止的反映速度不及接触器控制来的快。
回复
引用
举报
胡家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 552回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-01-27 19:11:00
4楼
楼上的其实可以有更好的电机选择的,去包装机器上看看普通的纠偏就知道了,对于楼主的情况估计有点功率太小
回复
引用
举报
EPROM
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 436回
年度积分:0
历史总积分:700
注册:2004年8月16日
发表于:2008-01-27 21:26:00
5楼
我的0.75KW,6极8秒正反转切换就是用变频控制的加减速0.1秒,用了两年好好的
回复
引用
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2008-01-28 11:03:00
6楼
按AC-4条件选择接触器即可!
回复
引用
举报
深圳機電一體化設計者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年7月29日
发表于:2008-02-23 15:21:00
7楼
周期性轉0.2秒(45度),停0.5秒,一天20000循環以上,8等分小型分度盤用凸輪分割器,入力軸用25W單相帶殺車電機可能嗎?還是要用步進馬達驅動好?或是用帶位置檢測的無刷電機驅動好?
回复
引用
举报
千山
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 382回
年度积分:0
历史总积分:948
注册:2004年12月01日
发表于:2008-03-03 16:55:00
8楼
接触器就可以满足了 !
回复
引用
举报
狼行其道
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 1785回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2004年2月29日
发表于:2008-03-05 22:16:00
9楼
如果从电机与配件来考虑,我觉得加装离合器更好
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
齿轮轴的表面硬度大概是多少...
[3952]
三相电机不平衡电流允许值范...
[3242]
电磁阀五口三位什么意思?
[4253]
能不能讲一讲减速机是干什么...
[19472]
低价转让全新日本津田驹ZW30...
[2509]
三相五线当中的零线问提
[2869]
浅谈电动机的安装与使用
[4005]
求教国产名牌电机
[2562]
制动系统发展现状及趋势
[5031]
重复定位精度和丝杠的关系
[12474]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号