引用lzfxz 的回复内容:型号:LMZJ1-0.5(0.5KV)
电流比:200/5A5VA/3.75VA0.5级 50HZ
一次电流:(A):200 100 50 40 20
一次卷绕匝数: 1 2 4 5 10
电线在互感器上绕了两圈,这个倍数怎么算,应该是多少?请高手指教。。
大家一定要注意:
1、这种互感器可以测线电流是200 A、100A 、50 A、40 A、20 A、的电路;
2、如果你的电路额定电流是200 A(100A 、50 A、40 A、20 A),那么相线穿过互感器1匝(2匝、4匝、5匝、10匝);
3、计算用电度数时,电流比应该是200/5 = 40(100/5=20、50/5=10、40/5=8、20/5=4);
即:电表读数×电流比 = 读数× 40(20、10、8、4)
我又去看了一下型号:LMK1--0.5
75/5
150 75 50 30 15
1 2 3 5 10
大家一定要注意,相线穿过互感器的匝数实际是多少?
1、这种互感器可以测线电流是150 A、75A 、50 A、30 A、15 A、的电路;
2、如果你的电路额定电流是150 A(75A 、50 A、30 A、15 A),那么相线穿过互感器1匝(2匝、3匝、5匝、10匝);
3、计算用电度数时,电流比应该是150/5 = 30(75/5=15、50/5=10、30/5=6、15/5=3);
即:用电量= 电表读数×电流比 = 读数× 30(15、10、6、3)