交流电L与N 通入设备能否交换(顺序是否重要)? 点击:13561 | 回复:22



二十四桥明月夜

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-07-09 21:51:47
楼主

交流电L与N 通入设备的顺序是否重要?

有的设备接线端子上标有L与N,实际接线时也搞不清墙上的插孔谁是L谁是N(除非有电笔),

弄混了不知对设备有没有影响?

 




ljm78272375

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2009年4月30日
发表于:2009-11-10 20:21:51
21楼

最好还是测试下吧,这不是电灯泡,可以随便接。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2009-11-11 11:02:48
22楼
对于使用的电器交流电输入单相L、N顺序无关紧要,就是器件上标出N输入它不会与外壳有任何联系,就是TN-C系统供电也没有联系不会造成触电,除非有碰巧漏电,L、N不接反同样会有问题,规定是对维修和开关关断有直接的联系,开关的正确的连接关断时要关断真正的火线L。对使用电器是没有关系的!三眼插座保护零线PE是绝对不能接错的关系到人的生命!对于系统TN-C实际上到了三眼插座已经变成了TN-C-S,插座内PE和N是不容许直接连接的,过去是不容许的不要说现在了!除非TN-C系统没有重复接地或在重复接地的后面PEN线断开,三眼插座保护零线PE与大地是零电位!对于使用的电器设备单相的相电压L、N220V和两相相电压L1、L2 220V使用没有任何的区别,电气设备使用就是需要220V的电压如果其他数据要就完全相同,无关乎用的是线电压还是相电压,要得就是220V使用电压!使用电器上接地端绝不可能会与工作零线N有联系的!除非短路了!完全可以安全的连接上去无关乎L、N的正反顺序!