首页 上一页 1 2 下一页 尾页

M1启动后M2才能启动,M2停止后M1才能停止的电路图谁知道怎么画啊! 点击:15974 | 回复:33



风雨人生@

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2008-07-24 11:37:00
楼主
有哪位师傅愿意赐教啊!谢谢!急需!



风雨人生@

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2008-07-24 11:43:56
1楼

有人会吗?急需!!!!!!!!!如果谁会请把电路图贴上来,谢谢!

风雨人生@

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2008-07-24 14:08:21
2楼
跪求,大家帮帮我吧!

清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2008-07-24 14:16:15
3楼

其实很简单,我给你说一下子把,M2的控制回路里面加上M1的常开触点,M2的要求就达到了。

M1的启动按钮要就过一个中间继电器,并且把M2的常开触点加在上面,然后中间继电器的触点再去做停止。

明白了吗?

风雨人生@

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2008-07-24 14:27:40
4楼

有图吗?看图能更直观一些,谢谢!

jengyeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年6月28日
发表于:2008-07-24 14:54:00
5楼
就在M1停止按钮并一个M2的常开触点。

风雨人生@

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2008-07-24 15:45:26
6楼
谢谢了!有没有用一个启停按钮控制的方法?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-24 16:04:48
7楼

电路图如下:

 

耐压太低

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2008-07-24 21:52:14
8楼
引用jengyeng 的回复内容:就在M1停止按钮并一个M2的常开触点。

我也是这么想的.

renfulan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2008年7月09日
发表于:2008-07-24 22:12:05
9楼
非常好!wonderful!

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-07-25 04:54:34
10楼
引用yjig 的回复内容:

电路图如下:

 




安全最重要,急停是必不可少的.

风雨人生@

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2008-07-25 08:30:36
11楼

谢谢各位的指教,学习了,

不知道有没有办法用一个启停按钮来控制啊!安下启动按钮,M1启动M2自动延时启动,按下停止按钮,M2停止M1自动延时停止。

周瑞

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 726回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2008-07-25 08:35:11
12楼

你为不自己想老让别人替你想

清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2008-07-25 08:47:39
13楼
呵呵,有点懒                               

小虫~~

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 307回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-07-25 08:53:05
14楼

这也不是很难,动动脑筋想想就知道了啊

heheh

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-07-25 09:26:41
15楼

 回复 风雨人生@ 11楼

加两个延时继电器,加一个带自锁的常闭按钮,就OK了。

 

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-07-25 09:47:33
16楼
就是一个顺序控制,没什么多说,自己翻翻书吧.

linf

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2008-07-25 10:29:40
17楼

JT:急停    QD:启动   TZ:停止

 

风雨人生@

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2008-07-25 15:14:43
18楼
回复内容:
对:linf 关于

JT:急停    QD:启动   TZ:停止

 

内容的回复:

学习了,非常好!万分感谢!

风雨人生@

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2008-07-25 15:35:16
19楼
回复内容:
对:linf 关于

JT:急停    QD:启动   TZ:停止

 

内容的回复:

敢问有必要在M1常开和M2常闭中间加A1常闭吗?

kiLLs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2008-07-25 16:04:49
20楼
M2的控制回路里面串上M1的常开触点,M1停止按钮并一个M2的常开触点

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页