热继电器脱扣等级10A,开始还误以为是脱扣电流10A。

请问:热继电器脱扣等级是什么概念?跟脱扣电流有何联系?




电笔一支

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2008-10-11 18:44:59
1楼
脱扣等级规定了从冷态开始,对称的三相负载在7.2倍整定电流时间,不同的脱扣等级具有不同的脱扣时间:
CLASS 10A 脱扣时间为2-10S
CLASS 10 脱扣时间为4-10S
CLASS 20 脱扣时间为6-20S
CLASS 30 脱扣时间为9-30S

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-10-11 19:28:33
2楼
还第一次听说,顶一个

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-10-11 22:38:08
3楼
也第一次听说,顶一个

杭州张

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:75帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2004年7月31日
发表于:2008-10-13 15:51:28
4楼
热继电器一般设定是1.05倍额定电流,不到7.2倍已经早跳了,那7.2倍的参数有什么意义呢?

hardwang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-13 16:46:17
5楼

是不是大于等于1.2倍呀

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2008-10-13 20:19:02
6楼
引用杭州张 的回复内容:热继电器一般设定是1.05倍额定电流,不到7.2倍已经早跳了,那7.2倍的参数有什么意义呢?


这个7.2倍的意义是避开起动电流,否则电机刚起动热继电器就动作了,因此热继电器都有7.2倍电流的动作时间,实际造用时根据电机的起动时间,采用相应等级的热继电器。

杭州张

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:75帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2004年7月31日
发表于:2008-10-14 14:45:42
7楼

领教了,那么投切电容器跟开停电动机一样,起动参数都选用7.2倍?

我看专门投切电容器用的接触器也是选用7.2倍的参数。

爱唱歌的电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2008-10-14 14:55:40
8楼

学习了,还不是明白7。2倍电流保护的过程,那么大那保护了吗,???

yipin

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2008-10-15 13:12:55
9楼
第一次听说,顶一个?? ,还真没研究过。

liangliang121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年8月06日
发表于:2009-02-12 09:39:29
10楼

第一次听说,很有用,谢谢!

lifeifei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2008年1月08日
发表于:2009-02-12 11:41:14
11楼
6楼说的对7.2倍的意义是避开起动电流,否则电机刚起动热继电器就动作了。等级我也是第一次听说

luoming全球

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2009-05-05 16:28:28
12楼
呵呵,学习了,顶啊................

yinxiaxue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2011年12月22日
发表于:2013-06-21 09:47:36
13楼

热继电器脱扣等级,干了这么多年低压成套还真是第一次听说,领教了,多谢

王者之師——水雲間

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1008
  • 注册:2009年11月30日
发表于:2013-06-21 10:55:47
14楼

引用 lifeifei 的回复内容: 6楼说的对7.2倍的意义是避开起动电流,否则电机刚起动... 


 

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-06-21 21:51:21
15楼

热继电器脱扣等级脱扣共分四个等级,分别为:10A、10、20、30,规定了从冷态开始,对称的三相负载在7.2倍整定电流时,不同的脱扣等级具有不同的最大脱扣时间:
1、10A 脱扣时间为2-10S;
2、10 脱扣时间为4-10S;
3、20 脱扣时间为6-20S;
4、30 脱扣时间为9-30S。

 

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-06-21 21:53:38
16楼

 

热继电器相关知识  三相(三极)热继电器适用于保护带相序控制的电动机,用于保护单相或直流负载时应将三个主触头串联,此时其脱扣曲线对应于三级脱扣曲线。对于通常的运行情况,热脱扣器的三个双金属片均需被加热。  热继电器的脱扣等级说明  热继电器4种脱扣级别是:10A,10,20,30(在7.2倍Ir时最大脱扣时间)。等级的数字对应于最大脱扣时间,例如10级的脱扣时间为4-10秒。其中10A与10级最为常用,20级和30级用于电动机困难启动条件下。下面的图表用于选择热继电器使用与起动时间不同的电动机。 

 

脱扣等级 1.05Ir 1.2Ir 1.5Ir 7.2Ir 10A t>2h t<2h t<2min 2≤t≤10s 10 t>2h t<2h t<4min 4≤t≤10s 20 t>2h t<2h t<8min 6≤t≤20s 30  t>2h  t<2h  t<12min  9≤t≤30s  不同等级的热继电器的脱扣曲线如下图所描述:  

 

 

 

smartygt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2011年3月07日
发表于:2016-07-22 11:37:12
17楼


引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容:  热继电器相关知识  三相(三极)热继电器适用于保护带...