........在工作中,经常会需要在办公室调试三相AC380V输入型变频器,例如调试变频器的参数、变频器与电脑或PLC或其它设备的通信等。但一般说来办公室都只有AC220V电源,那怎么办呢?

........一个方法就是把台式电脑或笔记本电脑搬到有AC380V电源的地方,就算变频器只接2根相线也可以——不过,既然有AC380V电源了,那都是有3根线的,呵呵。

........第2个办法就是买一个AC220V变AC380V的变压器,把办公室的AC220V电源变成AC380V电源,把AC380V电源的2根线接到变频器上。一般说来,只要不带负载,只接2根AC380V的电源线到变频器的任意两个进线电源端子上去,是不会出现输入缺相报警的——况且有些变频器还根本没有输入缺相报警的功能。即使出现输入缺相报警,那么把变频器的相关参数调节一下,关闭输入缺相报警功能即可。

........第3个办法就是就地取材。连AC220V变AC380V的变压器都不用买,去找一个比较通用一点的变压器,那种既可以AC220V又可以AC380V输入的变压器。至于这个变压器的副边输出有几种,是多少伏,这个都不要紧。然后怎么办呢?笔者是因为临时需要试验,而又不方便叫采购去买AC220V变AC380V的变压器,所以才采用这种方法的。方法就是:AC220V电源输入变压器,把变压器的AC380V输入作为输出提供给变频器作为电源!!!嘿嘿,有点意思吧@_@




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-03-06 09:46:04
21楼

引用李银午 的回复内容:........经笔者测量:单相AC220V电源驱动该变频器,直流母线电压——P(+)与N(-)之间的电压是DC317V。单相AC380V电源驱动该变频器,直流母线电压——P(+)与N(-)之间的电压是DC484V。
请问楼主:“当时测量时,变频器带的交流电机是不是在运转?”就是想问这一点。

 


 



直流部分电压跟变频器运转与否并没有多大的关系吧,直流母线电压只跟输入电压有关系,

再就是因为在这种试验条件下不可能用变频器带负载,所以输出电流造成的直流电压跌落也微乎其微

李银午

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1954
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2011-03-06 09:58:35
22楼
引用HOTEAM 的回复内容:

我为什么问这个问题呢?我是想既然这种实验条件下变频器不可能带负载,可是“单相AC220V电源驱动该变频器,直流母线电压——P(+)与N(-)之间的电压是DC317V。单相AC380V电源驱动该变频器,直流母线电压——P(+)与N(-)之间的电压是DC484V。”

单相220V时,直流母线电压317V,比理论计算多一点,相差不大,可单相380V,直流母线电压484V相差有点儿大,看是什么原因。

 

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2011-03-07 13:21:12
23楼

380V的变频器输入220V,有的能显示,有的不能显示,这跟开关电源的设计值有关。

富士变频器出现不能启动,是设计问题,我们很早就发现,该机(380V的机器)在300多V的电压下,给了运行信号后频率闪烁,不能运行但不报欠压。这应该跟设计有关,有待改进。

变压器的问题:用隔离变升压用,在修机时安全。用0/220V/380V的变压器接成自偶方式的话,可以提升容量一半。