首页 上一页 1 2 下一页 尾页

三相四线制线路中,零线电流怎么算! 点击:12298 | 回复:25



流星0

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2008年1月12日
发表于:2008-12-26 21:27:35
楼主
在照明三相四线制的用电线路中,零线电流怎么算!比如说A相1KW,B相2KW,C相3KW,那零线现在的电流是多少啊!谢谢



全智能设计之家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年12月02日
发表于:2008-12-27 13:55:40
1楼

220v用电时我觉得应该是a+b+c=零线电流,不知是否正确!

向上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-12-27 19:05:17
2楼
3相平衡,0线是没有电流的

ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-12-27 19:16:47
3楼

三相电流不平衡时才有零序电流

项羽

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:72帖 | 220回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1057
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2008-12-27 19:35:48
4楼
应该是三相电流的矢量和。

狼狗139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-12-27 19:36:12
5楼
零线电流不是ABC三相的代数和,而是三相的相量和

asxll

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2008-12-27 19:56:35
6楼

顶四楼

 

 

 

电工小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1222
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2008-12-27 20:06:57
7楼
三相四线制的电路中要是三相完全平衡的时候,零线的电流应该为零,也就是三相的代数和为零。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-12-27 20:39:34
8楼

估算一下,零线上的电流大约是7.87A。

流星0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2008年1月12日
发表于:2008-12-27 21:15:23
9楼

是怎么算出来的啊!

有工式吗?

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-12-27 21:21:21
10楼

  假设楼主说的三相四线制电源是(220V / 380V )的对称正弦三相四线制电源,分别为1kw、2kw、3kw的三个阻性照明负荷构成星形电路接在该电源上。在这样的前提下,零线上的电流就是 1kw功率的那一相电流(4.545A)的根号3倍(即:7.87A)。

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-12-27 21:49:15
11楼
三相四线制的电路中要是三相完全平衡的时候,零线的电流应该为零,也就是三相的代数和为零。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-12-27 22:02:19
12楼

 三相四线制电路中的零线电流是三个相电流的“矢量和”。用复数来计算比较方便!

                

 

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-12-27 22:05:38
13楼

  请楼主参阅相同问题的《三相不平衡电路零线电流怎么计算》//www.unitedbga.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008120811443400002

 

陈东升

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2005年7月30日
发表于:2009-01-08 09:54:23
14楼

难度对我还是很高的,没有经过系统的学习

 

dongjiangyiye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1147
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-01-08 12:43:03
15楼
0相没电流,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dggaowei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-01-08 12:58:52
16楼
是怎么算出来的啊!

有工式吗?

gongkongybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 435回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:771
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2009-01-08 13:04:20
17楼
三相电流不平衡时才有零序电流

wgl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:456
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2009-01-08 18:01:15
18楼
引用项羽 的回复内容:应该是三相电流的矢量和。



鲍山居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2009-01-08 18:18:25
19楼
其实,不要人为的将问题复杂化!若是为了现场观测,用钳形电流表将零线一掐,就可测知零线的电流值。实际的不比你计算的更有参考价值吗?供参考,

新临

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2009-01-08 18:42:22
20楼

三相电流不平衡时才有零序电流

三相平衡时电流应为0


热门招聘