谢谢各位了!
不过头也有点晕了。
比如我的绞线机只有一台37KW 电机,一台37KW变频器,那装机功率应该是37KW还是74KW呢?
高手给解释下吧。
我不是高手,我不懂电工。
在一个偶然的机会里,东方接触了一点电机容量,现在好象是知道一点了,特提出来请真正的高手指正!
这个机会是一个朋友提供的:他遇到棘手的难题了。
几台分别带变频启动的电机,总功率是70KW,要他设计一台EPS。他配用了一台90KVA的EPS,以为准保没问题,想不到不能工作,一开机就报警!所以找到东方。可是东方又不曾捣鼓过什么电机,怎么知道怎样叫它不报警呢?朋友说你只要理论分析就行,具体的事情不要你动手。这倒方便,下面是东方的纸上谈兵:
电机功率 70KW 这是机械输出功率
电机电功率要考虑效率和功率因数为 70/0.75=93KVA
每台电机又有变频器,又要考虑效率和功率因数为 93/0.9=103KVA
所以,90KVA 的EPS是不够的!得要100KVA以上!
那么,是不是可以说:在这里,
装机功率是70KW
装机容量是103KVA?
谢谢指导!
有关朋友这个问题的解决办法,有兴趣的请参阅:
变频器的输出能不能带变频器负载?
www.unitedbga.com/Forum/ForumTopic.aspx