首页 上一页 1 2 下一页 尾页

零线电流大于火线电流 点击:20532 | 回复:33



tlyl29

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2009-03-08 16:13:08
楼主

 

我有一个问题请哪位专家帮我指点一下:供电局检查我家的电度表,火线电流0.3,零线电流5.6,其意思是我家偷电。我不知道是什么原因。当时只开了几个灯,没有用其他电器。




lihui8613

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年8月03日
发表于:2009-03-10 20:02:10
21楼
正常时的火线和零线的电流是一样的,零线电流太大的说明有其他人用你的零线

XUEYR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2009-03-10 20:29:51
22楼

我还是认为你和别人共用走了零线,这在下线时为了降低成本是常有的事。

另外,如果从别处接一根火线不一定就是380伏,这要看是不是同一相电流。一般附近邻居使用的都是同一相电。

陈诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2009-03-10 21:06:22
23楼
这是典型的布线混乱,现在暗线经常会有这种情况,零线共用了。

WANGFUWANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年6月04日
发表于:2009-03-28 09:41:16
24楼
不论是别人偷电还是接错线,我认为是你的零线与另一相线共用了,才会出现零线电流大于相线

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-28 15:13:55
25楼
零线电流大影响计量吗?就是说他家的电度表走的快吗?

安全是金

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-01-17 01:15:40
26楼

离电表远些测一下,看是否不一样

lljjpp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2005年5月29日
发表于:2010-01-17 08:04:28
27楼

1 检查表前接户线(次要的) 2 表后加漏电开关(主要的)

zhaoyixia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月19日
发表于:2010-01-19 21:34:02
28楼
 检查表前接户线(次要的) 2 表后加漏电开关(主要的)我赞成27楼说法。

海底苍鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月18日
发表于:2010-01-19 23:29:02
29楼
请问有没有总结出最终的答案?问题出于何处?

杭儿风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:873
  • 注册:2002年3月21日
发表于:2010-01-20 08:36:10
30楼

首先零线上电流不影响计量的。现在电表都是用相线部分进1,3出。说你偷电,TMD的自己是个外行:他说你偷电不对;他把零线部分接在1、3上。此种情况有漏电开关就会跳闸的,没有解决之前就不要加漏保了。

把自己家的总开关的火线拆除掉,再量零线电流,真的有的话,要不就是人家用你家的零线,要不就你用了别人的火线真的偷人家的电了,关掉所有电器,拔掉家里所有插头,零线还有电流就是人家用你家的零线。

此时找到你们这里的AC220V电源来源,找到该所在的三相电源,再取跟其他相的火线过来,接在你家零线上(你家电器赞不要用)合闸送电烧掉用你零线的家伙,呵呵

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2010-01-20 10:09:22
31楼

不是你窃电就是没有人窃电。

XW:你怎么说话的?要有窃电就是我?

东方:是啊!单相电表的接法很简单,如下图:

        现在是你家的地线电流大于火线电流,那么就有两种情况:
1、你家的负载用了人家的火线;
2、人家的负载用了你家的地线。
XW:那为什么只可能是我窃电呢?
东方:因为只有火线计算电量,地线电流是不计电费的。所以,人家用了你的地线不会偷电,而你用了人家的火线,就是偷电了。
XW:不要说得这么难听,什么“偷电”,应该叫“窃电”!
东方:这不一样吗?你是孔乙己啊?

jun23123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年5月06日
发表于:2010-01-20 19:09:43
32楼
应该是你家零线有接地现象,而表前零线电压漂移,比如有十几伏。那么即使火线没有电流,零线也会有很大的电流。

chenjiang462

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年2月06日
发表于:2010-02-06 23:02:23
33楼

有2中可能

第一别人偷你加的电   偷电人接火线的地方在测量火线电流处以上的位置   偷电人接零线的地方在测量零线电流处以上   这样就相当于侧火线电流只相当于一个支路电流  侧零线就相当于干路电流

第二 你家是不是用的3相电?如果是,当三相电路中存在谐波源(非线性负载)时,谐波会零线上分量放大电流,使电流超过任意一相火线的电流         (电视,空调,节能灯,冰箱,带二级管的设备等都属于谐波源)


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师