三相电机无三相电源怎么办? 点击:10669 | 回复:165



星锁

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2009-03-16 20:12:36
楼主
      有一朋友买了一台设备,动力是三相电机,但现只有单相220伏电源。请教各位朋友有什么好的解决办法没有?有人说有一种把单相220伏转换为三相380伏的转换器,我没见过,不知是不是有这种转换器?



中海电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2009-09-13 10:40:05
141楼

要是大电机还是的引入三相电     

 

haijun海军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2009-09-13 20:26:27
142楼
说了这么多,好像问题还是很难园满的解决

阳光月光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2009-09-13 21:46:25
143楼

是呀     成本要算算........

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2009-09-14 07:45:09
144楼

这个李子太疯狂了,为什么要把理论和实际对立起来呢?

XW:那应该怎么办?

东方:有理走遍天下,无理寸步难行。再疯狂的李子都没理论重要!!!

XW:那么问题园满的解决了吗?

东方:退设备、换马达、加电容、拉电线、买变频、自发电……好像能想到的也就是这几种方法了。例如李子再疯狂,也只能提出“用变频器还不如买个单相电机”。已经讨论过了。不是什么新的观点,更不是好方法。有了这些选择,结合自己的情况,一定能找到最适合的方法,可不就圆满解决了吗?

XW:要能不花太多钱,不费太多事,达到理想效果才好啊!

东方:那得使劲想想看才行。但有一条是肯定的,再好的办法也离不开理论指导。

XW:那不一定!也许这个“疯狂的李子”就能想到不用再好的理论的好办法来。请“haijun海军”期待吧!

qinyk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年9月13日
发表于:2009-09-14 09:13:18
145楼
建个发电厂吧5555555

qinyk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年9月13日
发表于:2009-09-14 09:14:04
146楼
建个发电厂吧555555555555

worldtwins

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2009年8月26日
发表于:2009-09-14 09:19:37
147楼

有这样的设备,变频电源。单相三相可以互相转换,电压频率可调。

这里是沃森电源(苏州)设备有限公司 ,公司生产和销售各种变频电源和岸电电源,主要的作用是利用国内的电网电压模拟国外的电网电压,为企业进口设备 ,用电产品检测提供优质的电源,正弦波输出,专业厂家,有意的可以电话联系 0512-69176280 刘先生

kmcyl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年9月12日
发表于:2009-09-14 10:28:47
148楼

华夫人:一日丧命散!

画安:含笑半步跌!

合:居家旅行必备良药。

路人甲:说那么多在哪可以买得到?

路人乙:你以为人家在做广告呢?这是学术讨论!你哪来的?

路人甲:我打酱油的。

路人乙:我也该回去吃饭了,我妈叫我了。

 

jiemushui

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:367
  • 注册:2009年8月31日
发表于:2009-09-14 21:14:52
149楼
问各位220V和380V电压都是什么电压呢?

shlianxu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1009回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1342
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2009-09-14 22:01:15
150楼
电机功率不大的话考虑改成单相的,即加装电容改造

潇洒哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年9月12日
发表于:2009-09-15 12:53:09
151楼

假设东方兄弟的论点成立.那对我国的电网是个很大的冲击哦!

以后供电部门就不用3相4线了.1相2线就OK 了.

全国电网硬件投资直接节省50%.

wxy771213

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年4月07日
发表于:2010-03-06 01:16:00
152楼
东方兄倍压整流来做变频器的电源是不科学的做法是不是,再者说了严格小功率电机不过也就三四百元,但是一个小功率变频器最低也要500以上的,还不如换个电机好,除非不得以而为之。

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2010-03-07 07:06:21
153楼

还有人怀疑是不是?

XW;是啊!就是这位wxy771213 先生,说“东方兄倍压整流来做变频器的电源是不科学的做法”

东方:说“不科学”有什么道理吗?谁主张谁举证啊!

XW:他说不定要你举证呢!

东方:那就不要他举证,改成“谁不相信谁试验”好不好、

XW:你也准备做试验啦?

东方:我相信用倍压整流来做变频器的电源是科学的做法,这部分人不用做试验的。

yutaolz

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2010-04-04 22:09:18
154楼
各种品牌PLC输入输出单元故障、变频器故障、590及西门子6RA系列直流调速器故障可以联系13830812651技术交流

董金旭__780220

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2010年8月27日
发表于:2010-08-28 21:44:35
155楼

1、看你的电机是否是220/380V的,如果是可以改变电机的星角接法把电机改为220V三相用变频器直接驱动,小功率的变频器不算贵的》

2、如果可以就更换单项电机呀,《那得注意你的电源线是否够用》:

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-08-28 22:38:28
156楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。

qz19750220

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2010-09-01 16:24:58
157楼
引用东方 的回复内容:

我们这样讨论有人要发笑了:

点击察看原图

这是谁呀?他在笑论坛可笑之事!





辛颖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2010-09-02 22:42:07
158楼
“胡言乱语”单相变频器是不可能用于三相电动机的,买个变频器还不如买个发电机,千万别“瞎折腾”。关键是看看电动机是适应吗用于220V,380V的

刘付工

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2010-09-15 00:03:57
159楼
可不可以通过移相电路实现单相220变三相380的。把这单相引出两路,一路让他滞后120度,一路让他超前120度。没做过实验,不知道行不行啊!http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fr=ala0&word=%D2%C6%CF%E0%B5%E7%C2%B7

caoyuanlang110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2010年7月03日
发表于:2010-09-21 15:46:23
160楼

关于变频器能不能升压的问题,小弟要亲身去试验一下!

楼主要解决这个问题的话以上各位的回复可以参考。

先总结一下:

 1.如果能率很小,考虑买俩电容器改变一下电机线的接法。这样做会降低电机的额定功率,会降一大半吧!另外还得考虑家里的电源功率是否满足需求。现在家庭用电线的功率估计也就4KW左右。如果过负荷使用后果你就自己想吧,跳电?这是小事。

 2,使用变频器,即便是变频器不能升压,将电机的接法改为角形就能够正常使用220V三相电

 3,买台单相电机替换,如果功率不大并且要长时间使用可以考虑

  4,如果是长期使用并且功率较大要考虑加装3相动力线了,毕竟要安全用电!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师