低压380V电机最大是多少 点击:4797 | 回复:26



不断超越

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12837
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2009-04-11 20:39:48
楼主

用过160KW的三相电机,现在生产线扩建要用250KW的电机,不知最大电流多大,电缆要用多粗?

用过的请指导一下。




平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2009-04-12 14:52:43
1楼

低压400V电压等级电机功率一般最大到315KW,特殊的超过500KW偶而也有

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2009-04-12 15:06:41
2楼

2-YJV-3*120+1*50就够..每相2根,电机6头引出至电柜

么么茶大虾

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2009-04-15 21:19:57
3楼
这个就是380V的315KW的电机配的锣茨风机,,,,电缆用发法和楼上说的差不多

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2009-04-15 21:21:37
4楼
380v的电机我见过最大的为500KW

不断超越

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12837
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2009-04-15 21:37:17
5楼
我们预计要使变频器的,但电缆要放工频用的。

么么茶大虾

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2009-04-15 21:43:44
6楼

对不起,,我说错了。。。。我这的315KW的用的是施耐德 变频的,,用了六根150MM的,,两根一组

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-04-17 14:00:42
7楼
2-YJV-3*120+1*50就够..每相2根,电机6头引出至电柜???????

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2009-04-17 16:19:29
8楼

在柜内再头尾相接联成三角接法,每根电缆承受电机工作电流的1/1.732...

随缘520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年4月18日
发表于:2009-04-18 20:26:49
9楼

我最大见过315KV的  是用软起动的

 

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-04-18 21:08:24
10楼
250kw电动机我厂有用,额定电流460A(四极),回转炉重载启动用,电缆采用240平方毫米,315kw变频器驱动
380v电机我厂有两台450kw,额定电流800A,水泵用,采用500kw变频器驱动。

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2009-04-18 21:13:55
11楼
500A    v v电缆3*240+1*120

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2009-04-21 08:01:24
12楼
跟着公司沾光,见了355的

CY7631

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2009年4月14日
发表于:2009-04-30 15:54:13
13楼

我公司也有一台250KW电机,用VLV3*185的电缆3根使用。

Resolutionee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:957
  • 注册:2008年3月30日
发表于:2009-04-30 16:09:47
14楼
我们这系统风机用的是250kw的电机

sunleiheero

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-25 17:16:26
15楼
您好,我是做西门子电机的,如果您需要电机方面样本,可以与我联系。ahyysl@163.com,13811371524

15987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2009-05-31 10:48:18
16楼
要电机方面样本,可以与我联系

15987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2009-05-31 11:08:49
17楼
要电机方面样本,可以与我联系

15987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2009-05-31 11:08:58
18楼
要电机方面样本,可以与我联系

15987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2009-05-31 11:09:09
19楼
要电机方面样本,可以与我联系

15987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2009-05-31 11:09:49
20楼
要电机方面样本,可以与我联系