DCS控制仪表中“死区”是什么意思? 点击:6191 | 回复:10



whs1

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2009-04-12 10:23:23
楼主
DCS控制仪表中“死区”是什么意思?对系统控制有什么影响?



风飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2006年10月27日
发表于:2009-04-13 12:14:37
1楼

应该是设定一个区域,在这个区域里PID调节不起作用。

张天军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2009-04-13 17:16:45
2楼

防止在设定区域频繁动作。例如:报警值为1.0,但是测量值正好好在1.001~0.999之间波动,没有死区的话,就报警很多;设定死区,大于1.0则报警,小于0.95则报警消除!这样1.0~0.95之间就是死区!准确的来说是下降的死区!

这样就很好理解了!

建议还是去看下书吧!

陈文斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月02日
发表于:2009-08-02 13:38:50
3楼

在分程控制时比如MLD-SW分别为OUT1和OUT2

OUT1   0-47.5%  out2  52.5-100%这之间的5%就是死区,在这个区域里PID调节不起作用

yangkkkchao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年8月06日
发表于:2009-09-15 14:49:15
4楼

这个问题 可以问百度

callyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2009年3月09日
发表于:2009-09-15 17:31:19
5楼

新人  学习了

yzl-1969

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2009-09-18 15:09:39
6楼
二楼说的非常正确,高到什么程度报警,低到什么程度消除报警,此区域就是死区

xiaogezi001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月09日
发表于:2009-09-19 17:12:53
7楼
BAIDU 是最好的老师 它什么都知道 哈哈

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-09-19 18:19:03
8楼
多大的量才算变化,低于这个量,就算没变化,这就是死区的概念

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2009-09-19 19:53:53
9楼
以前也没有意识到啊,呵呵,学习啊

lqw88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-09-20 08:42:03
10楼

    死区       是现在自控行业一个比较重要的概念名称。可以理解为在这一区域内参数没有变化、反映。它也能反映仪表、执行机构、的性能好坏。也是评定的一重要参数。