24V交流电经桥堆整流后变成30V,提高了25%怎么解决? 点击:37495 | 回复:82



东坡居士

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2009-04-16 08:30:09
楼主

24V交流电经桥堆整流后变成30V,提高了25%怎么解决?

需要加电容吗?电容加多大的?

电机是24V直流电机,长时间运转会烧吗? 




qq595462661

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2011年12月02日
发表于:2011-12-05 14:11:14
81楼

会,你的比列超出了标准范围,可以使用一个二线制信号隔离变送器,有需要可以联系我:13265733543

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-12-07 08:38:42
82楼

对“24V交流电经桥堆整流后变成30V,提高了25%怎么解决?
需要加电容吗?电容加多大的?
电机是24V直流电机,长时间运转会烧吗?”的回复:
1、24V交流电经桥式整流,不加滤波电容其输出为0.9*Uo。

2、电机是24V直流电机,本身又是感性负载,可以直接接不加电容的整流桥输出端,电机可正常运转。