请问电容柜总保险烧断原因? 点击:9983 | 回复:21



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-04-16 22:20:28
楼主
低压6路电容补偿柜,总保险NT2-355A,昨天不知什么原因A相烧断,并有炸毁的痕迹,查分路保险完好,对地绝缘相间绝缘均良好,电容器无异常,更换保险后重新送电正常,手动投入全部回路,依然正常,总电流200多安且三相平衡,不知烧毁保险的原因是什么?



#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2009-04-18 22:28:27
1楼
有可能是谐波比较大的缘故,但是一般会爆掉电容器。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-04-19 12:01:21
2楼
该低配没有任何非线性设备,有没有可能是雷击使氧化锌避雷器击穿,进而总保险烧断,然后避雷器恢复正常。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2009-04-19 12:17:35
3楼

我觉得是电容击穿了,保险烧,电容自愈。

(自愈电容是不是可以这样的?)

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-04-19 16:18:22
4楼
如果是电容击穿应该分路保险先烧断,毕竟分路保险只有60A。

陈诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2009-04-19 19:53:25
5楼

电容补偿一般电流较大,可能是保险座接触不良引起的。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-04-19 21:13:24
6楼
经检查保险座接触良好,据值班人员反应映,烧毁保险的那一天晚上有雷阵雨,当时没留意,结果第二天巡检发现功率因数只有0.87,电容电流为零,后来查出补偿柜A相总保险烧断。

张照明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年5月13日
发表于:2009-05-13 20:30:34
7楼
中央空调控制柜  24V控制系统  一供电模块上 3A保险烧毁 更换后通电保险随即烧毁  初步判断线路短路  经过检查 线路无问题    一般这种情况还需要检查那些方面???电容?还是电路板子?

张照明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年5月13日
发表于:2009-05-13 20:37:20
8楼
简单来说 一般控制电路引起保险烧毁 ?都需要检查那些方面?有什么原因会造成这种情况?

zxp18

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年8月18日
发表于:2009-05-13 20:54:35
9楼

总保险断有可能是保险疲劳性烧坏,也就是说平时各支路A相保险经常烧断,次数多了,即使A相没有问题,在正常情况下A相总保险也有可能熔断。因为每一次都会对总保险造成一定的损伤

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2009-05-14 18:10:51
10楼
偶认为应主要是该保险自身质量的问题,同时可能有一定的外力考验。

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2009-05-14 18:36:06
11楼

你们的补偿柜存在安全问题

现在的都是一路一个开关的

出问题不会烧总开关的

johntvro

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年1月16日
发表于:2009-05-14 18:46:50
12楼
01年我们单位曾经有一个电容柜爆炸,原因一直没查出来。后来厂家给换了,高人帮分析一下,每路一个小型断路器,然后是接触器控制电容,电容是那种体积很小的那种新式的

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-05-15 22:05:43
13楼
以上讲得都是低压2段补偿柜,翻阅值班记录本其实在一个多月前低压1段的B相发生过同样的故障,只是那次的熔断器没有炸开,单单是熔断器熔断而已。两台补偿柜均是08年8月整体新装的。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-05-15 22:27:49
14楼
终于出事故了!昨天晚上7点多,值班人员巡检发现1段电容补偿柜已经起火,变压器出线总开关跳闸,电容柜起火前电容电流为零,因为负荷很轻,变压器400伏侧只有35安电流,补偿柜控制器已经一个多月没有发出投入信号,也就是说电容器近段时间一直是处于切除状态。如图:

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-05-15 22:36:59
15楼
下图为HR6刀熔开关原来的安装位置,现已烧毁并在左上方的固定螺丝处炸出一个洞,是对地短路产生的电弧所致,但电弧如何产生?(因无功负荷非常小故障前电容一路都没投,电流为零)

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-05-15 22:47:56
16楼
上面几张图片有些是被火烧成的,有些是电缆皮烧熔后往下滴造成的,它们都不是起火的根源,它们是起火后的受害者,起火的根源在上图的刀熔开关,但故障前刀熔开关根本没有电流,除非:
1、熔断器与底座螺丝因某些原因短路拉弧
2、熔断器炸开,产生的电弧与底座螺丝短路(为什么炸?)

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-05-16 09:34:14
17楼
原因未明,难道是刀熔开关质量有问题?

XWC5223

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2009-07-02 19:22:04
18楼

熔断器质量问题,这把总开关中可能放了此前1#段发生过短路冲击过的熔断器,虽然未熔化但可能内阻值增大了,然后Q=I2RT

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2009-07-02 19:31:02
19楼
刀开关发热的可能性较大,我们那前段时间就遇到过类似情况,但是自动总开关跳了,没引起大损失

电工小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1222
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2009-07-02 20:16:32
20楼
 我也遇到过类似的问题,换了刀熔开关就好了,重装柜子倒是花了我好长的时间。