浙大中控只修改流程图为什么提示上下位机不一致? 点击:3888 | 回复:17



yanzi6284

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2009-07-29 20:38:38
楼主

今天去修改了一个PRO2.5+SP5的流程图,只从画面上删除了一个压力显示,结果重新编译以后登录亮红灯显示上下位机组态不一致。修改流程图按说是不用下载的啊。

然后我有重新导入了一个正常的组态,什么都没有改,重新编译了一下,登录也显示上下位机组态不一致!

请高手帮忙分析下原因!谢了!




傅杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2005年4月23日
发表于:2009-07-30 08:54:45
1楼

1、组态不一致是根据状态字来判断的,状态字是针对整个组态的,而不仅仅是程序,有任何改动,编译后都会不一致。

2、你重新导入的组态是什么时候的?你能确保和当前正在用的组态完全一致,没有任何改动吗?我觉得这个没什么好讨论的。

yanzi6284

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2009-07-30 11:57:59
2楼

浙大DCS修改流程图是不用下载的!

而且特征字显示不一致,但是单个控制站校验组态是一致的。

hsjwhale

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2009-08-01 15:09:33
3楼
如果没有做修改,不管编译多少次,特征字都不会变,所以你重新导入的还是和原来的不一样!

yzl-1969

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2009-08-02 09:33:46
4楼
楼上朋友说的有道理,支持

襄平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年1月13日
发表于:2009-08-04 11:03:28
5楼
改上位机内容,如流程图、监控、报表是不用下载的,编译下就好,如果修改位号、程序需要编译下载

lqw88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-08-04 14:36:21
6楼

说的挺好

精辟!!                                            

yanzi6284

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2009-08-04 23:24:50
7楼

冒险在线下载了一下,好了!

可能是备份的时候出什么问题了!

多谢各位!

chenjd205

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2009-08-15 22:27:51
8楼

各位大侠,小弟在工作中遇到如下几个现象,不解,不明,请各前高人指点。

1. 版本是PRO2.5+SP6,在打开组态是提示注册表没有更新,要手动打开手工弄——每次都这样。

2.点击实时监控软件后弹出对话框——AdvOPNet   文件创建失败。

3.在打开系统组态画面后,点击“流程图(F)”,弹出对话框——SCDrawEX流程图   流程图制作软件版本太低,请升级软件。

可是以上种种情况,小弟在用Advantro v3.18,v3.16,及PRO2.5+SP6学习版时均没有出现过。

哪位高人可否给予指点一下?

小弟邮箱:chenjd205@yahoo.com.cn  QQ:625993182

yanzi6284

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2009-08-15 23:28:28
9楼

你把补丁打SP5试试

 

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-08-16 22:26:47
10楼
晕哦。。。。。。。。。。。修改组态都应该在工程师站上改。编译 下载  传送。。.........如果在操作员站上改就会出现这种情况........哪 怕仅仅是改个流程图..。

wapiti

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2020年4月15日
发表于:2010-02-25 14:12:45
11楼

应该是你的工程师站和操作站组态不一致了..传送下就没问题了~

扶不起的夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2010-03-08 12:49:26
12楼
引用傅杰 的回复内容:

1、组态不一致是根据状态字来判断的,状态字是针对整个组态的,而不仅仅是程序,有任何改动,编译后都会不一致。

2、你重新导入的组态是什么时候的?你能确保和当前正在用的组态完全一致,没有任何改动吗?我觉得这个没什么好讨论的。





guojianguo1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年1月12日
发表于:2010-04-01 17:28:45
13楼
回复内容:
对:chenjd205 关于

中控的组态软件要在Windows2000 SP04或者WindowsXP SP02下运行,不然的话可能会遇到一些不可知的错误。

内容的回复:

仪表包子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2010-09-02 22:38:03
14楼

在线下载最好不要操作其他的,总的来说在线下载还是危险。

dhq1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2010年7月04日
发表于:2010-09-08 14:45:11
15楼

任何修改都要做发布才能在监控软件上生效,比如流程图,改变组态内容就需要下载了,比如更换通道,更换位号

guopan1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2010-09-10 14:56:10
16楼

在线下装的时候,最少会同工艺,充分估计下装后果。

不过增量式下装我感觉中控做的比ac800f要稳定一些。

humkeryang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:412
  • 注册:2008年8月25日
发表于:2010-09-11 17:53:17
17楼

很明显,是动了数据库组态里的某个点的东东了,不管你是否修改过图形编程里的东西,编译的时候都会提示你特征字不一样。