三根16平方电线穿管入户,其中一根是地线,也就是单相电。开发商配的总闸是C50的断路器,考虑到以后用电器较多,能否自已换成C63的梅兰日半空开?听一些电工说空开只有在超过额定电流的1。45倍才会起跳,那63*1。45=91A,不知这样是否会烧电线?
另一个问题:两根4平方电线合在一起能否当8平方用?电线是用水泥直接埋在墙内的,没有穿管。
庞树恒
阿lishan
空开的选择依据主要是看负载的功率总和的大小,然后再确定电线的大小,而不是根据电线的大小选择空开。空开的主要作用还是用来保护负载的
求专
1。45倍?您的空开带热保护吗?
不知道,反正就是家用的小型断路器,DZ47-63的,标明电流是C50,想换成梅兰的C65N。
之所以不按负载选,是因为入户总线已经确定不可更改了,总闸后的分路空开倒是可以自已选电线的。
duanxijie
此言差矣,空开是可以根据线或者负载来确定的
zuolianguo
第一 16平放铜线载流量60A.可以换成63的。第2两根4平放完全可以。
向往阳光
两根4平方电线合在一起不能当8平方用
原因就是如果一根线的质量有问题,那么另一根线就相当于一根
8平方的线
文彬2
能自已换成C63的梅兰空开的。