急!!30kw的电机用什么启动方式最好? 点击:5909 | 回复:17



扑扑斌斌

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年9月14日
发表于:2009-09-14 09:49:29
楼主

30kw的电机启动时的电流是多少,我们公司的变压器是250kv。A的,用什么启动方式最好,直接启动行嘛?我们还有其他的负载。谢谢




lianhuichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2009年9月08日
发表于:2009-09-14 10:10:17
1楼

用软启动器启动比较好!

楼楼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2009-09-14 10:20:44
2楼

星三,软启,变频,

就这三种吧,第一个最便宜,最后一个最贵.

扑扑斌斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年9月14日
发表于:2009-09-14 15:04:29
3楼
回复内容:
对:楼楼 关于

星三,软启,变频,

就这三种吧,第一个最便宜,最后一个最贵.

内容的回复:用直接启动可以吗?如果不可以,要用的话会有什么危害?一般多大的电机不用直接启动?


李正华

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 396回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3861
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2009-09-14 15:13:50
4楼

理论上讲,多大的电机都可以直接启动。这要看你变压器的容量要足够大,还要看你电机所驱动的负载允许直接启动吗?我厂185KW的风机还用直接启动,一般30KW更不要说了

有控就干

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2007年9月17日
发表于:2009-09-14 15:30:00
5楼
一般来说 跟你的变压器容量来选择的,变压器容量的1/10 ,还有是就是一般在30KW以下选全压启动,30KW以上选星三,如果条件好的话用变频器 维修量少一点也方便 节能。

共鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2009年4月12日
发表于:2009-09-14 16:05:49
6楼
电机启动电流是额定电流的4——7倍,向你这种情况最好不要直接启动,为了经济最好用星-三角降压启动。

扑扑斌斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年9月14日
发表于:2009-09-15 12:33:07
7楼
回复内容:
对:李正华 关于

理论上讲,多大的电机都可以直接启动。这要看你变压器的容量要足够大,还要看你电机所驱动的负载允许直接启动吗?我厂185KW的风机还用直接启动,一般30KW更不要说了

内容的回复:如果启动电流大于变压器的额定值,对变压器有什么伤害吗?小弟谢啦


ckong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2008年11月26日
发表于:2009-09-15 13:42:29
8楼
星-三角降压启动,负载为空载和轻载。如负载大用变频器

shijiaming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2008年4月07日
发表于:2009-09-15 16:11:38
9楼
星三角启动就可以了 经济实用

楼楼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2009-09-15 16:40:49
10楼

一般7.5以下直起,

11到22就要看看情况了.(11KW我用过星三,设备要用临电,直起有的时候起不来)

30以上都要有起动器了(也有不用的,不过不是很多)

tienan90

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年10月28日
发表于:2009-09-16 11:52:29
11楼
一般还是看变压器的容量来定,还有现场环境而定!大多数十一KW以上的都用不直启了!

扑扑斌斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年9月14日
发表于:2009-09-16 13:57:11
12楼
小弟在问一个问题,总功率是150kw,得用多粗的电缆啊,离变压器大约是100米远,,最好附上计算公式非常感谢……

王克民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年7月08日
发表于:2009-09-16 14:04:43
13楼

变频器最好,安全就是贵点

扑扑斌斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年9月14日
发表于:2009-09-17 11:29:06
14楼
回复内容:
对:楼楼 关于

一般7.5以下直起,

11到22就要看看情况了.(11KW我用过星三,设备要用临电,直起有的时候起不来)

30以上都要有起动器了(也有不用的,不过不是很多)

内容的回复:小弟在问一个问题,总功率是150kw,得用多粗的电缆啊,离变压器大约是100米远,,最好附上计算公式非常感谢……


jinlinjichuang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2009-10-04 16:41:09
15楼

主要看负载和容量

 

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-10-06 00:51:47
16楼
直流电动机吗?用调速装置的可以不用考虑

新浪客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2009-10-14 15:38:50
17楼

星三角吧!变频器较贵,但较平滑稳定。

威远科技自动化

专业生产自动化设备控制柜,可承包与代工,可包系统编程及现场调试,珠三角地区送货上门。
代售西门子S7-200系列原装模块及兼容模块,海泰克全系列触摸屏及各名厂工控器件。
欢迎各设备生产商来电来函恰谈!!

联系方式:13428914651 刘生