如题。准备购买两台24VDC 30A的直流电源给变送器供电。请问各位朋友,我需要加均流控制装置吗?谢谢!



斯蒂芬370642256

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2010-01-16 14:38:22
1楼

这个话题有意思,看你用什么样的电源了,普通电源直接并用是不行的,搞不好会烧掉。

西门子有一款冗余电源可以并用,不过价钱好像不便宜。

是否均流看你负载大小了,我建议这种最好是做成一备一用。

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2010-01-16 22:28:58
2楼

回楼上的朋友,我所指的是同厂同型号的电源。

原来用的是两台富士24v 30A电源,两台电源的输出都接到一个带有散热片的小盒子,小盒子的输出端给变送器供电。

负载大概是20A(24V侧)。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2010-01-16 23:59:57
3楼

最好是加均流控制装置。或者直接买60A输出的电源。

----------------------------------------------

PLC 视频教程。USB转RS232 编程线 光电接近,正泰,德力西电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  /
需要请联系(收二手PLC 变频器,590C 6RA70 小功率装置) QQ304867181注明来意

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2010-01-18 09:53:11
4楼
老兄,220V AC输入的,输出能上30A就够贵的了,弄个60A的还不天价了?

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2010-01-18 10:06:11
5楼
负载20A,你没有必要用2个30A的并联

horward

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:287
  • 注册:2002年3月08日
发表于:2010-01-18 11:29:19
6楼

最好做成一备一用

加均流的话还需要添加设备。

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2010-01-18 17:48:10
7楼

回复内容:
对:张智勇 关于负载20A,你没有必要用2个30A的并联 内容的回复:



现在的负载已将近20A了,过段时间扩建还会增加3A左右的负载,所以必须考虑20A/500W以上的输出功率。

至于两台并联,原因是那些变送器非常重要,不能断电。

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2010-01-18 17:49:41
8楼
回复内容:
对:horward 关于

最好做成一备一用

加均流的话还需要添加设备。

内容的回复:
请问 市面有哪些牌子的均流设备,请提供一些型号。谢谢!