ABB传动报警2330 接地故障 怎么解决? 点击:5239 | 回复:7



kissliuk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年4月17日
发表于:2010-03-13 14:23:00
楼主

ABB传动经常报2330  接地故障        所有连接均更换过   测量均正常

 无办法了··




amberlanp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2009年11月12日
发表于:2010-12-06 08:32:50
1楼

你的这个问题处理了没有??我现在也有这个问题,运行一段时间后出报2330.处理了就说下方法,我这也的不到怎么查了。我的邮箱amberlanp@163.com...............QQ是270681764.谢谢了

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-12-06 09:17:09
2楼
你说的是什么型号的变频器,acs800的还是?

amberlanp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2009年11月12日
发表于:2010-12-07 11:38:59
3楼

acs800的变频器,运行一段时间后就开始报了。功率大概75KW

amberlanp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2009年11月12日
发表于:2010-12-07 11:39:28
4楼

回复内容:
对:大话东游 关于你说的是什么型号的变频器,acs800的还是? 内容的回复:



acs800的变频器,运行一段时间后就开始报了。功率大概75KW

 

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-12-07 12:09:43
5楼

我觉得应是电缆长,引起的分布电容导致的,ACS800的说明书我没有,你可以参照一下ACS510的接地故障处理方法找一下,ACS510和350的接地故障是报0016,解除方法是把3023和3017设为零。

boy9981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2010年12月07日
发表于:2010-12-07 13:13:00
6楼
请问一楼,你是用ABB自带的软件编程的吗?

万海吉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2014年2月26日
发表于:2014-08-05 14:10:50
7楼

你可以把30.11设定为NO试试看