220v90kw电机 我自己算的大概要295A以上。但我看接触器资料上三角形接法只要用205A的,星型的只要用150A就可以了。为什么?

各位大哥请帮忙解释一下!




马嘉华

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2010-06-22 23:21:27
1楼

三角形连接的话,绕组两端承受的事线电压380VAC,所以,流过绕组的电流就是线电流了,也就是170A左右吧!加上启动电流余量,所以要用205A的;

星型连接的话,绕组两端承受的事线电压220VAC,所以,流过绕组的电流就是线电流了,也就是线电流的0.58倍,加上启动电流的话,所以需要150A的启动器了!

希望能帮到你!

马嘉华

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2010-06-22 23:22:55
2楼

90KW的电机,电流不会达到295A的,大概在170A左右!你算错啦!

domshaw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2010-06-25 08:03:11
3楼
是三相220V的90KW电机啊,你们说的都是三相380的吧

刘森111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2010-07-01 10:21:48
4楼

他说的 直流三相220V

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-07-23 16:45:21
5楼
还真没接触过,直流三相220V

哥知错了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月23日
发表于:2010-08-02 14:44:50
6楼
  直流有三相吗? 没见过

zsszss000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2010-08-10 21:13:42
7楼
我觉得不论什么接法,电流应该是312A,至于接触器上三角的电流大点是因为它启动电流大,Y的启动电流稍小点,所以可以选择的小一些。P=1.732*额的电流*额定电压*效率*功率因数

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-08-23 16:37:29
8楼
正常运转时的电流,应该就是电机上铭牌标注的电流数。不同接法及负载的大小会造成启动电流不同,正常运转后正常。

同道中人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2010年10月25日
发表于:2010-10-25 19:09:04
9楼
还真没接触过,直流三相220V

迟早会强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2007年5月22日
发表于:2010-10-26 10:20:49
10楼

个人同意7楼意见,不管是什么接法,既然额定电压3相220V已经确定,那么根据P=1.732XU线XI线XCOSQX效率,计算出来的额定线电流理论上至少在280A以上,不知道所谓的接触器你指的是什么

fuge1968

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2007年4月17日
发表于:2010-10-28 11:00:49
11楼

俺看不明白!你把电机的铭牌发个图上来不就明白了?其中“但我看接触器资料上三角形接法只要用205A的,星型的只要用150A就可以了”这句话是哪里写的?俺就更不明白了?

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-11-09 17:19:34
12楼
回复内容:
对:刘森111 关于

他说的 直流三相220V

内容的回复:90KW的电机额定电流大概就是170A左右。


laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-11-09 17:20:22
13楼
回复内容:
对:zsszss000 关于我觉得不论什么接法,电流应该是312A,至于接触器上三角的电流大点是因为它启动电流大,Y的启动电流稍小点,所以可以选择的小一些。P=1.732*额的电流*额定电压*效率*功率因数 内容的回复:


电机手册可以查询到额定电流,或者点击铭牌上也有的

逆风飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2007年10月15日
发表于:2010-11-09 18:26:05
14楼
三相200伏90KW异步电机额定电流应在315A左右,楼主说的是380V吧

岁月如梭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2010-11-26 21:16:56
15楼

三相220V电机每KW3.5A,应该是315左右。

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-26 23:42:13
16楼
不要忘记一点,机器设计者知道机械负载大小,虽然选择的电动机规格有90kw,但实际可能不需要发挥出额定功率呢!也许最大只需要70kw左右功率就可以了,需要机器设计者才知道的

wjml

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2010-11-27 19:26:47
17楼

用公式:I=P/√3×U×cos,式中I:电流,P功力,根号3为三相电源常数1.732,cos为功率因数取0.95.90KW/1.732×220×0.95≡248A

lxsligj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2010年11月03日
发表于:2010-11-27 19:42:18
18楼
三相220V的90KW电机,很少见。应用在啥地方?

vip-渲染

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2010年9月28日
发表于:2010-11-27 20:29:14
19楼
学习学习..............

abc15263485936

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2010年8月31日
发表于:2010-11-28 12:16:35
20楼
我知识浅薄,以为交流三相220伏电流总小于380伏的。否则星启动角运行就达不到目的了。请老师们指教。