电机空开总是跳的问题 点击:1124 | 回复:5



xtjlc101

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2010年5月01日
发表于:2010-08-24 21:02:02
楼主

大师们,以前这个电机是有接变频器的,后来就没接它了,直接接了,可是空开总是跳,是怎么回事啊




Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-08-24 21:16:21
1楼
以前是变频启动,电流不太大,而你现在是直接启动,启动电流是运行电流的7倍左右。换成D曲线的断路器就能解决问题

964200

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 214回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1774
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2010-08-24 21:21:39
2楼

本人认为 1)电机在正旋波的情况下,是无形中输出力矩提高,是额定电流增加,前期空开选型过小 2)空开和接触器有问题

了仅供参考,个人意见

xtjlc101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2010年5月01日
发表于:2010-08-24 21:24:31
3楼

谢谢了,我想换个空开看看可不可以,谢谢了啊

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-08-26 09:44:37
4楼
多大的电机,现在用的多大电流的空开,说出来,不就一目了然了吗。

永不止步

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12556
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2010-08-27 22:29:01
5楼

空开小了 估计着……


热门招聘
相关主题

官方公众号